Кириенок Дмитрий
11.03.2020, 09:53
Доброго времени суток, Форумчане.
В этой теме делимся своими мыслями/пожеланиями по дальнейшему развитию ТРМ1033.
Если Вы не пользуетесь этим прибором или используете через раз, то напишите - почему?
Принимается любая критика. Начиная с функционала и заканчивая тем, что кнопки "слишком мягкие".

Кириенок Дмитрий
11.03.2020, 13:44
Из последних пожеланий:
1) Частотное управление вентиляторами
2) Управление EC- двигателями
3) Контроль СО2
4) Готовая интеграция с верхним уровнем (SCADA)
5) Работа с двумя нагревателями

Алексей Ястр.
12.03.2020, 12:32
Добавьте пожалуйста: В дежурном режиме, (зимой) когда вентилятор не работает, температура обратной воды что бы поддерживалась согласно уставки Т обр.деж. (по умолчанию +25˚С) или согласно графику от Т нар. по своему ПИ - регулятору. Очень нужная функция.

Кириенок Дмитрий
12.03.2020, 12:57
Здравствуйте, Алексей Ястр.
Принято. Это используется для экономии тепла, как я понимаю?

Алексей Ястр.
13.03.2020, 12:22
Мы модернизируем (в рамках текущего ремонта) старые приточные системы вентиляции в школах, садах, поликлиниках. Гос. учреждения много денег не выделяют, меняем самое основное контроллер с датчиками и смесительный узел, заслонки не меняются. И получается что зимой в дежурном режиме КЗР закрывается, но вода в калорифере быстро остывает (заслонки нет либо она не работает), срабатывает условие "если Тобр < НРГ, то клапан открывается на 100 %, прогревая калорифер". И так это может происходить с частотой каждые 5 минут. Соответственно в это время (когда в дежурном режиме зимой КЗР открыт на 100%) идет перегрев, и большие нагрузки на резьбовые соединения в смесительном узле так идет постоянное остывание и моментальный нагрев в плоть до 90 градусов. Эта функция была у вас в ТРМ133, эта функция есть в контроллерах "SEGNETICS", в контроллере "АТЛАС".

Кириенок Дмитрий
13.03.2020, 13:06
Понял.
Пока такой функции нет, как Вам такое решение?
1) Уменьшить дельту обратной воды
2) Уменьшить время прогрева в дежурном режиме
Это должно привести к уменьшению колебаний температуры в дежурном режиме

Shera_Best
21.05.2020, 21:43
Добрый день, у наших партнеров имеется ТРМ1033-22.00. У меня стоит задача по автоматизации системы вентиляции. Из ваших наборов алгоритмов подходит алгоритм с электрическим нагревом (02). Если я правильно понимаю, то алгоритм зашит в модификацию прибора.
Можно ли перепрошить ТРМ (т.е. из ТРМ1033-22.00 сделать ТРМ1033-02.00), чтобы не терять время на поиск, закуп, поставку и т.д. (тем более везде карантин)? Приборы по кол-ву входов и выходов не отличаются.
Второй вопрос, не могли бы поделиться заложенным алгоритмом для реализации его в контроллере ПР-200 (также имеющийся у наших партнеров).

Лапин Юрий
22.05.2020, 10:59
Добрый день.
ТРМ1033 можно перепрошить на любой из существующих для него алгоритмов посредством подключения его к OWEN Configurator.
Поделиться закладываемым в него алгоритмом для загрузки в ПР200 возможности не имеем.

Shera_Best
22.05.2020, 15:08
Вы просили любую критику :) .
В словах конфигуратора попадаются пропущенные буквы
"Время задержки запуска вентилятора после подачи команы на открытие ВКп, в секундах"
"Максимально допустиая температура приточного воздуха"
и еще где-то видел...

Юрий P
02.06.2020, 18:46
Доброго времени коллеги.
столкнулся с таким вот проблемой: на объекте была смонтирована приточная установка, но автоматизация не выполнялась.
установка оснащена водяным нагревателем, фреоновым охладителем и помимо основного вентилятора резервным. Модификации ТРМ1033 для данной комплектации установки отсутствует. Будет ли в последствии разрабатываться такая модификация ТРМ1033.

Ura2000
10.12.2020, 11:07
ТРМ1033 - проблема со Сбросом АВАРИИ
1. Идет штатный запуск установки.
2. Калорифер переразмерен в+,
поэтому после фазы прогрева при
выходе на регулирование наблюдаем
значительный провал Тприт ( при Т уст=23 град
падаем до 17,5 град.).
АвариЙ нет из-за опушенного вниз графика
Тобр.
3. Выходим на уставку 23 град. при параметрах
Kp=4 Ti=120, наблюдаем качку от уставки +-1 град.
4. Если Kp=3 при пуске просаживаемся и вылетаем на
заморозку.
5. Оставляем Kp=4 Ti=120.

6. Переходим в дежурный режим.
7. Клапан водяной открывается и Тобр взлетает
за 55 град,
8. Вылетает ошибка ПРОГРЕВ.
9. Пытаемся ее сбросить кнопками. Сброс АВАРИИ и Сброс Журнала аврий.
не удается.
10. Вкл/выкл ТРМ1033 АВАРИЯ "ПРОГРЕВ" не уходит.
11. Встаем конфигуратором и пытаемся сбросить
АВАРИю. Сброс АВАРИИ проходит.

13. Ломаем РЕПУ.(ищем временный выход).
14. Ура. Нашли. Если ВЫКЛ. обесточить всю установку в режиме РАБОТА,
то при включении она стартует штатно без АВАРИЙ. Вопрос это неисправность прибора или что Это.

KoT'86
23.09.2022, 08:16
1. В ТРМ1033 отсутствует задержка на закрытие приточного воздушного клапана, после выключения приточного вентилятора.
2. На главном экране ТРМ1033 показания "КЗР Нагрев" по всей видимости взяты с блока ПИД-регулятора, а не с аналогового выхода контроллера, т.о. при установке "Мин. напряжения на выходе" (отличного от "0") на главном экране наблюдаем "0", что не соответствует действительности.

pgboroda@yandex.ru
18.08.2024, 21:05
Добрый день.
Ну чтож - поехали.
Только начал собирать шкафы на ваших контроллерах
Добрался пока только до прошивки 02.
По поводу 02:
1 - Прошивка только для притока, но есть как минимум два свободных DO. DO4 и DO7. DO4 так и просится на включение вытяжного вентилятора (что бы можно было не сблокированное управление делать). DO7 же на ступень нагревателя отдать, в том случае, когда в системе не будет установлено ТТР, а регулирование только ступенчатое. Так же контакт DO2 добавить опцию - вместо нагрева клапана, управлять вытяжным клапаном.
2 - DI4 - пустой, но в системе не предусмотрено тепловое реле вентилятора (либо авария от ПЧ), соответственно DI7 на аварию вытяжного вентилятора (ПЧ)
3 - По алгоритму на вход AI1 всегда должен быть подключён датчик температуры, даже если выбрано ручное переключение сезона лето-зима - для чего это ? Если ручное переключение , то никаких ошибок по уличному датчику быть не должно.
Итого 3 доработки и получаем прошивку , которая станет более универсальной, а затраты , скорее всего максимум один рабочий день программиста.

ИЗ прям критичных - это первая ступень только ТТР и датчик уличной температуры - выбивающий ошибку и как ответил ваш саппорт , что бы её обойти(ошибку) - надо ставить резистор. . . Зачем такие заморочки. нет датчика - нет ошибки.

22 Прошивка.
1 - DI - то же самое что и для 2 прошивки - добавить аварии с ПЧ
2 - Датчик температуры - тоже самое что и для 2 прошивки
3 - DO1 и DO7 пустые - сделать открытие клапанов и одну ступень нагревателя(как у 2 прошивки я предложил). На рециркуляции (подмесе) обычно ставят один аналоговый привод, на саму заслонку рециркуляции ибо 3 аналоговых привода дороже чем 1 ))))

Как то так, потом до воды и холода доберусь )))

mirumir
30.07.2025, 14:39
развития нет, саппорта нет, контроллер адекватно не работает

Егор Конин
31.07.2025, 09:42
Добрый день.
1)Текущую версию ТРМ1033 не модернизируем, так как запланирован переезд на платформу ПР200(М02), в которой больше памяти и вот ее уже станем совершенствовать. Пока выходит АЙРА360, с возможностью конфигурирования алгоритма.
2)ТРМ1033 жестко запрограммированный контроллер, изменения в логике возможны исходя из возможности самого прибора и конфигуратора. Доработки, которые Вы написали наверно сделать можно, но в старой версии прибора делать это не планируется. Так же необходимо проанализировать возможно ли это.
Большое спасибо за фидбек. Были бы Вам крайне благодарны, если будете присылать свои предложение в будущем.

In_Da_Cher_A
31.07.2025, 11:37
Пока выходит АЙРА360, с возможностью конфигурирования алгоритма.так будет айра (нейминг кончено .....нецензурно) или трм на базе ПР200М02?

Большое спасибо за фидбек.я конечно всё понимаю, что вы вероятно в компании пару месяцев, но хотел бы обратить внимание что фидбек как минимум год без ответа был, а первые уже лет 5 как и "всем насрать"
поэтому "не обещайте того, что не можете сделать"

Caelus
31.07.2025, 17:14
так будет айра (нейминг кончено .....нецензурно)

Хы. Я примерно то же сказал, когда в первый раз его показали. Манагер сказал что всё ок, нормальный нейминг. Ну ок так ок.

Caelus
26.08.2025, 13:26
Вот пока там активно допиливают АЙРУ360.
Верните раздельные параметры гистерезиса для графика обратки. Что в 1033, что в 360 сделали НРГ и ВРГ которые определяются отклонением от графика обратки на дельту, задаваемую одной и той же переменной.
В старых ТРМ это были раздельные параметры гистерезис+ и гистерезис-, и это было удобно, непонятно какой смысл был собирать их в один параметр.

Caelus
28.11.2025, 13:21
Еще пожелания по доработке 1033:

Параметр настройки скорости вентилятора запрятан глубоко в меню настройки, хотелось бы иметь задание скорости в меню быстрых настроек. По крайней мере если используется ручное задание.

Кстати про НРГ и ВРГ, этот зимний дежурный режим, когда клапан катается от 0 до 100% и от НРГ до ВРГ и обратно, превращая графики работы в пилу, вызывает некоторые вопросы.
Ни для клапана, ни для гидравлического режима, ни для остального оборудования, это не является полезным. Хотелось бы видеть переработку или альтернативу этому режиму, где будет стабильный подогрев калорифера в режиме ожидания.