PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 Мигает индикатор "Работа". Контроллер не работает



Иван эко
10.03.2020, 21:09
Здравствуйте.
Для автоматизации одной установки приобрели ПЛК110-24.32.К-М и панель оператора ИП320. Полностью выполнили монтаж всего оборудования данной установки. Далее проверили работоспособность установки: обмен данными ПЛК с панелью по интерфейсу RS-485, управление выходами ПЛК по состоянию входов. Все работало, все было супер. Для подключения ПК к ПЛК использовали порт USB Device контроллера. После этого приступили к написанию программы управления (установка все это время была выключена).
После написания программы, для ее проверки, подключили установку к сети и подключили ПК к ПЛК. Связи не было, на ПЛК индикатор "Работа" мигает (горит 10 сек - горит тускло - выключен 2 сек), индикатор "Связь" не горит, контроллер не реагирует на изменение входных сигналов (наблюдали по состоянию индикаторов), программа, записанная ранее в контроллер, не выполняется.
Кроме порта USB Device также пробовали использовать порт Ethernet, но ПК не видит данный контроллер. Перезагружать и выполнять сброс контроллера пробовали. В инструкции написано, что мигание индикатора "Работа" означает повреждение ядра ОС. Так ли это? Что делать в такой ситуации? Почему вообще это произошло? Поможет ли обновление прошивки ПЛК?

Никита Сергеев
12.03.2020, 11:47
Работа по этому вопросу ведётся с Вами в Support Center.