Просмотр полной версии : ПД100-ДИ2,5-111-0,5 и частотник mitsubishi fr-d720s-042sc-ec



Akek
10.03.2020, 20:03
Добрый вечер. Могу ли я подключить ПД100-ДИ2,5-111-0,5 (https://owen.ru/product/preobrazovateli_izbitochnogo_davleniya_owen_pd_100 _di_div_dv/specifications) к преобразователю частоты mitsubishi fr-d720s-042sc-ec? (http://www.int76.ru/upload/iblock/337/fr_d700sc-rukovodstvo-po-ekspluatatsii.pdf) Для регулировки оборотов вентилятора

Анастасия Разина
19.03.2020, 16:16
Здравствуйте!
Да, можете, ваша схема из РЭ с аналоговыми входами (mitsubishi fr-d720s-042sc-ec (смотрите страницу 5-40)), там указано,что ваш преобразователь частоты может поддерживать заданное давление по датчику. Только почему ПД100? да тем более на 25 атмосфер? Не многовато, неужели такой мощный вентилятор? может лучше ПД150 подойдет или ПД100 на низкие давления?

Akek
19.03.2020, 16:41
Спасибо, уже подключили ))
Взял этот датчик, так как давление в пределах 13-19 бар.