PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по функциям БУСТ



Алексей 1991
10.03.2020, 13:32
Здравствуйте!

Краткое описание задачи:
Управляем нагревом камеры с помощью ТЭНов через БУСТ и тиристоры (управление БУСТом осуществляется сигналом 4...20мА с контроллера ПЛК100 - для справки).
Температуру в камере измеряет термопара ДТПL, которая подключается к ТРМ201-Щ2.Р. Логика такова, что при превышении температуры в камере некого аварийного порога ТРМ переключит выходное реле и подаст на вход блокировки БУСТа сигнал о запрете дальнейшего нагрева.

Согласно руководству на БУСТ, активный уровень сигнала блокировки БУСТ - низкий. Напряжение низкого и высокого уровней на входе блокировки - 0...0,4В и 2,4...5В соответственно.
Но в вариантах схем подключения этого входа показан простой сухой контакт или транзистор с открытым коллектором, которые не коммутируют никакого напряжения на данный вход...
На сайте ОВЕН есть еще вариант подачи сигнала с ТТЛ-элемента (инвертора), который как раз и подает на вход БУСТа 0В или +5В, иными словами, логический ноль или единицу (только вот, у инвертора показаны провода питания +5В и 0В и выходной, а входной провод не показан).

Значит ли это, что схемы подключения входа блокировки БУСТа нарисованы некорректно, и в случае применения сухого контакта на этом входе (с реле ТРМ201) нужно коммутировать на него +5В/0В - например, от отдельного источника питания =5В?

maximov2009
10.03.2020, 16:32
Добрый день. Не знаю точной схемотехники БУСТ, но думаю что там стоит либо транзистор, либо вход микросхемы (операционник или логический элемент), подтянутый через сопротивление к +5В схемы БУСТА. Поэтому при замыкании на 0, всё срабатывает. Так что не нужно внешних источников, просто используете реле ТРМ.
С уважением.

IVM
10.03.2020, 17:38
Все верно в РЭ написано и показано, т.е. написанное соответствует показанному.

Алексей 1991
11.03.2020, 10:34
Спасибо за ответ! Да, проанализировал еще раз схемки, всё сходится.
В случае сигнала с ТТЛ-инвертора я упустил тот момент, что для принятия внешнего сигнала логический элемент на входе БУСТа сам должен быть запитан от 5В (внутри БУСТа), а его общий контакт (земля) должен быть объединен с землей внешнего инвертора, что в руководстве и показано.

Алексей 1991
11.03.2020, 15:27
Есть еще вопрос по перемычкам S1-S6 на плате БУСТа.
В руководстве назначение перемычки S2 - "Скорость выхода на уставку" (мгновенная/плавная). А сайте эта перемычка называется "Контроль тока" (Включен/выключен).

Где правда?)

47837

47838