Алексей 1991
10.03.2020, 13:32
Здравствуйте!
Краткое описание задачи:
Управляем нагревом камеры с помощью ТЭНов через БУСТ и тиристоры (управление БУСТом осуществляется сигналом 4...20мА с контроллера ПЛК100 - для справки).
Температуру в камере измеряет термопара ДТПL, которая подключается к ТРМ201-Щ2.Р. Логика такова, что при превышении температуры в камере некого аварийного порога ТРМ переключит выходное реле и подаст на вход блокировки БУСТа сигнал о запрете дальнейшего нагрева.
Согласно руководству на БУСТ, активный уровень сигнала блокировки БУСТ - низкий. Напряжение низкого и высокого уровней на входе блокировки - 0...0,4В и 2,4...5В соответственно.
Но в вариантах схем подключения этого входа показан простой сухой контакт или транзистор с открытым коллектором, которые не коммутируют никакого напряжения на данный вход...
На сайте ОВЕН есть еще вариант подачи сигнала с ТТЛ-элемента (инвертора), который как раз и подает на вход БУСТа 0В или +5В, иными словами, логический ноль или единицу (только вот, у инвертора показаны провода питания +5В и 0В и выходной, а входной провод не показан).
Значит ли это, что схемы подключения входа блокировки БУСТа нарисованы некорректно, и в случае применения сухого контакта на этом входе (с реле ТРМ201) нужно коммутировать на него +5В/0В - например, от отдельного источника питания =5В?
Краткое описание задачи:
Управляем нагревом камеры с помощью ТЭНов через БУСТ и тиристоры (управление БУСТом осуществляется сигналом 4...20мА с контроллера ПЛК100 - для справки).
Температуру в камере измеряет термопара ДТПL, которая подключается к ТРМ201-Щ2.Р. Логика такова, что при превышении температуры в камере некого аварийного порога ТРМ переключит выходное реле и подаст на вход блокировки БУСТа сигнал о запрете дальнейшего нагрева.
Согласно руководству на БУСТ, активный уровень сигнала блокировки БУСТ - низкий. Напряжение низкого и высокого уровней на входе блокировки - 0...0,4В и 2,4...5В соответственно.
Но в вариантах схем подключения этого входа показан простой сухой контакт или транзистор с открытым коллектором, которые не коммутируют никакого напряжения на данный вход...
На сайте ОВЕН есть еще вариант подачи сигнала с ТТЛ-элемента (инвертора), который как раз и подает на вход БУСТа 0В или +5В, иными словами, логический ноль или единицу (только вот, у инвертора показаны провода питания +5В и 0В и выходной, а входной провод не показан).
Значит ли это, что схемы подключения входа блокировки БУСТа нарисованы некорректно, и в случае применения сухого контакта на этом входе (с реле ТРМ201) нужно коммутировать на него +5В/0В - например, от отдельного источника питания =5В?