Просмотр полной версии : Овен ПЛК110 + Delta HMI
confiden
10.03.2020, 11:51
Добрый день.
Прошу вашей помощи.
Есть реализованный проект на контролере ПЛК110 + панель СП307.
Пытаюсь его сейчас переделать под панель Delta DOP-100/
Помогите пожалуйста.
Ситуация такова панель подлючена в обоих случая по Modbus TCP/
Контроллер slave/
СП307 опрашивает регистры начиная с 0 и так 30 штук. тип регистров 2byte/
если так же пытаться опрашивать с помощью Delta - на панели надпись (ошибка 7-неверный адрес)
никак не могу разобраться что к чему.
может кто сталкивался . пример проекта если есть будет отлично
Какой тип слейва выбираете на Дельте?
Вы бы сначала свои проекты приложили - что-ли.
confiden
11.03.2020, 08:53
Вопрос вчера удалось решить.
Для корректного обращения к адресам ПЛК110 с панели нужно было выставить в панели тип slave устройства как TCP/IP (6 Digits).
Только в этом случае идет корректное обращение к регистрастрам 4х.
Но вот возник следующий момент на который не удается найти ответ.
С контроллера , панель забирает все значения для визуализации (здесь вопросов нет).
Но как сделать что вы еще и OPC server мог забирать все что необходимо по Ethernet ?
В данном случае возникают конфликты.
Научите как это реализовать.
В данном случае возникают конфликты.
На почве личной неприязни?;)
Пишите подробности. Телепатов нема.
в плк один сокет одно соединение, от этого и надо "плясать" как подключить второго мастера по ТСР
confiden
11.03.2020, 13:41
Да в общем то можно задачу сильно упростить что бы рассмотреть этот момент ( полагаю я не один такой и многие сталкиваются с этим).
Контроллер возьмём ПЛК110(M02)
Панель СП307 (подключена по Ethernet к PLC)
OPC server InSat так же по Ethernet/
как организовать работу с сокетами (CFC) ?
P.S. вроде и библиотека есть и описание, но никак не могу сообразить
Полагаю свой вопрос нужно в отдельную тему переносить?
manjey73
11.03.2020, 13:54
Просто внутри слейва создайте еще один параллельный с другим портом. один 502, другой 503
confiden
11.03.2020, 14:32
попробовал я так сделать.
порт 503 привязал к ней HMI
порт 502 оставил за OPC Server
не работает.
OPC не производит опрос, HMI все отлично.
полагаю что нужно еще что то
поменяйте порт 502 на какой-нибудь другой
было пару раз, когда 502 упорно не хотел работать на ПЛК110
confiden
11.03.2020, 15:34
спасибо большое за совет.
да действительно любой иной порт работает, но кроме 502 :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot