Просмотр полной версии : Согласование линии для повторителя АС5
Вопрос по повторителю интерфейса АС5. В текущем руководстве приведена табличка дип-переключателей для согласования линии. Непонятка в том, что указанное положение переключателей соответствует только стороне OUT, а для стороны IN положения для 120 и 620 указаны неправильно. Проверял я мультиметром при отключенном питании и 485 линий, т.е. просто вынув из упаковки. Соответственно вопрос - ошибка в руководстве или у нас брак?
Евгений Дударев
11.03.2020, 12:34
Добрый день, действительно в РЭ ошибка, а у Вас корректный прибор. Спасибо за информацию, мы внесем исправления в ближайшее время.
Спасибо за ответ. Вопрос конечно пустяковый, обычно я не озадачивался этим согласованием, но тут попался привередливый прибор, пришлось разбираться. Еще раз спасибо, что ответили оперативно.