Здравствуйте, может кто подскажет есть ПР200 и есть два спк107 в кодесис 3.5 необходимо записывать значения с двух мест, то есть один спк находится на щите управления, а второй в кабинете. Нужно передавать переменные типа INT и REAL в ПР200, но так чтобы значение переменной отображались на обоих спк и записывались в ПР200
krollcbas
04.03.2020, 11:55
Вы бы рисовали структурную схему. Укажите расстояния, где слейв, где мастер, адреса, порты и т.п
При подробном изложении станет ясно где у Вас пробел, станет возможно понять и подсказать.
Charli18
04.03.2020, 13:59
вопрос в том, как реализовать в проекте. Если необходимо передать переменную типа BOOL можно использовать ключевое слово OR 47735
Charli18
04.03.2020, 14:00
а нужно передать переменные типа INT
ferret_maybe
05.03.2020, 00:52
Здравствуйте, может кто подскажет есть ПР200 и есть два спк107 в кодесис 3.5 необходимо записывать значения с двух мест, то есть один спк находится на щите управления, а второй в кабинете. Нужно передавать переменные типа INT и REAL в ПР200, но так чтобы значение переменной отображались на обоих спк и записывались в ПР200
Поясните подключение в ПР200 используется два интерфейса для опроса с панелей?
Если да, то возможно несколько вариантов реализации:
1. В ПР оба интерфейса в режиме ведомого и необходимо реализовать отслеживание изменения переменной по интерфейсу в программе ПР.
2. В панелях реализовать сервисный бит(кнопку "Взять управление"), по которому будет разрешено выполнение блоков по записи уставок от панели управления.
можно писать и в один интерфейс, главное чтобы запись была по команде. Вероятность совпадения времени записи операторами с двух мест будет крайне мала.
Вот читать из двух мест двумя мастерами надо очень постараться. Если у СПК есть связь между собой, то тоже нет никаких проблем, передавать между собой команды разрешения чтения и вперед и с песней.
з.ы. говоря, что в Modbus не бывает двух мастеров, имеется ввиду двух АКТИВНЫХ мастеров, а о не невозможности как таковой.
Сергей0308
05.03.2020, 08:35
можно писать и в один интерфейс, главное чтобы запись была по команде. Вероятность совпадения времени записи операторами с двух мест будет крайне мала.
Вот читать из двух мест двумя мастерами надо очень постараться. Если у СПК есть связь между собой, то тоже нет никаких проблем, передавать между собой команды разрешения чтения и вперед и с песней.
з.ы. говоря, что в Modbus не бывает двух мастеров, имеется ввиду двух АКТИВНЫХ мастеров, а о не невозможности как таковой.
А зачем пытаться делать через "заднее место", хотя вариантов сделать по-человечьи больше!
Charli18
05.03.2020, 09:42
Расстояние 100 см от Спк107 на шкафу управления до пр200 ,а от шкафа до второго спк 10метров. COM1 спк является мастером для пр200 COM2 слейв по отношению ко второму спк107(который находится в кабинете) первый спк соответственно слейв а верхний мастер.СПК между собой общаются связь есть , вопрос как реализовать в проекте такое решение
Что вы все изобретаете велосипед?
У ПР два слота, каждый д.б. в режиме слейв
К первому слоту подключаем СПК-1
Ко второму СПК-2
Оба СПК должны работать в режиме мастер.
В ПР создаем список сетевых переменных для ОДНОГО слота -ПЕРВОГО!
Эти сетевые переменные используем в проекте и/или для экранов ПР
И ВСЕ!
Запись и чтение из двух мест будет работать автоматически (в режиме - кто первый встал, того и тапки), т.к. сетевые регистры в слейвах ПР находятся в одной физической памяти ПР.
Я так делаю если
Слот 1 - панель оператора
Слот 2 - ПМ210 для облака.
<>
.. и что делать ? ))
Так как
Расстояние 100 см от Спк107 на шкафу управления до пр200 ,а от шкафа до второго спк 10метров.
то просто кабель второго спк воткнуть во второй слот ПР
Что мастера делать будут ?
То, что заказывали изначально:
Здравствуйте, может кто подскажет есть ПР200 и есть два спк107 в кодесис 3.5 необходимо записывать значения с двух мест, то есть один спк находится на щите управления, а второй в кабинете. Нужно передавать переменные типа INT и REAL в ПР200, но так чтобы значение переменной отображались на обоих спк и записывались в ПР200