PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1032. Контроль обратной воды.



alexey_z
02.03.2020, 07:56
Вопрос представителям ОВЕН
Как в приборе реализована функция коррекции уставки температуры воды? Непонятен смысл параметров "Влияние Тобр" и "Вр. Интег" в Настройках графика обратной воды.

Кириенок Дмитрий
03.03.2020, 15:06
Доброго времени суток, Алексей.
Работает это так. "Влияние Тобр" работает так же как и в ТРМ1033. То есть при превышении Тобр, начинается на пропорциональную величину снижаться уставка Тотоп.
47722
А "Вр. Интег" - это составляющая, которая производит накопление ошибки регулирования (Тобр.уст-Тобр) и постепенно увеличивает коррекцию Тотоп.
Чем "Вр.Интег" больше, тем медленнее будет увеличиваться коррекция Тотоп. И наоборот. Иными словами, это что то вроде ПИ-регулятора коррекции.