Просмотр полной версии : ТРМ1032. Контроль обратной воды.



alexey_z
02.03.2020, 07:56
Вопрос представителям ОВЕН
Как в приборе реализована функция коррекции уставки температуры воды? Непонятен смысл параметров "Влияние Тобр" и "Вр. Интег" в Настройках графика обратной воды.

Кириенок Дмитрий
03.03.2020, 15:06
Доброго времени суток, Алексей.
Работает это так. "Влияние Тобр" работает так же как и в ТРМ1033. То есть при превышении Тобр, начинается на пропорциональную величину снижаться уставка Тотоп.
47722
А "Вр. Интег" - это составляющая, которая производит накопление ошибки регулирования (Тобр.уст-Тобр) и постепенно увеличивает коррекцию Тотоп.
Чем "Вр.Интег" больше, тем медленнее будет увеличиваться коррекция Тотоп. И наоборот. Иными словами, это что то вроде ПИ-регулятора коррекции.

AlexCrane
04.12.2021, 21:37
Если выбрать схема контура "отопление + отопление", то на обратку которого контура (1 или 2) ставится датчик температуры обратной воды?

Filini
05.12.2021, 07:30
Если выбрать схема контура "отопление + отопление", то на обратку которого контура (1 или 2) ставится датчик температуры обратной воды?

По логике должна ставится на оба, т.к. завышенная может лететь как с одного, так и с другого. Если ставить вообще на Т2, то будет "среднее по больнице", а это не есть хорошо.

AlexCrane
05.12.2021, 09:07
Куда ни ставь Тобр, то прибор перейдет на поддержание Тобр на обоих контурах? Просто в руководстве не нашел ответа.

Получается полноценно реализовать можно только "отопление + гвс"?

ASo
05.12.2021, 11:29
Отбалансируйте систему отопления и забудьте про превышение обратки.

Filini
05.12.2021, 19:07
Отбалансируйте систему отопления и забудьте про превышение обратки.

)))))) Все так просто?
Это возможно только в системе, где люди не имеют доступа к кранам.

ASo
05.12.2021, 21:49
К каким кранам?
А так да, боритесь с завышением обратки - будете получать жалобы на холодные радиаторы. Но пофигу на них, за это не штрафуют, а жаль.

Filini
06.12.2021, 05:34
К каким кранам?
А так да, боритесь с завышением обратки - будете получать жалобы на холодные радиаторы. Но пофигу на них, за это не штрафуют, а жаль.

К кранам в системе, без разницы что это - термоголовка или обычный кран шаровый, изменение регулировок всегда приводит к разбалансировке системы.
За завышение обратки штрафуют уже сейчас, получить холодные батареи можно вполне при ограничении обратки, но это уже тот случай, когда параметры системы поменяли.
Сам такое вижу на своем доме, новостройка, монолит со стенами из пенобетона, дом очень теплый. С самого начала куча мудаков начала сносить перегородки между балконом и жилыми комнатами, предупреждал УК что это приведет к беде, смеялись.
как итог - дом начал замерзать, т.к. система не рассчитана на отопление балконов (это Сургут), еще и выловили установку насосов.
Обратка идет на пределе температурного графика, на 2 градуса ниже его, стадо требует поднять Т обратки, так как замерзают.
Так кого в этом случае штрафовать?

ASo
06.12.2021, 08:12
Так и предложите стаду, снесшему стены, оплачивать штрафы. Рассматривайте это, как повышение тарифа.

ASo
06.12.2021, 09:18
И, как старый циник, даю решение задачи.
Забудьте про подачу. Вообще! Абсолютно! Регулируйте по обратке минус запас.
Возмутятся? Все равно, штрафов нет, главное, чтобы не побили.

Filini
06.12.2021, 16:06
Так и предложите стаду, снесшему стены, оплачивать штрафы. Рассматривайте это, как повышение тарифа.

Все к этому идет))))) Нужно просто немного подождать, "мы спустимся и покроем все стадо" (старый анекдот).

Filini
06.12.2021, 16:21
И, как старый циник, даю решение задачи.
Забудьте про подачу. Вообще! Абсолютно! Регулируйте по обратке минус запас.
Возмутятся? Все равно, штрафов нет, главное, чтобы не побили.

Не согласен, регулировать нужно по подаче согласно температурного графика здания, Т обр. просто контроль для исключения штрафа от поставщика энергоресурса, я там вообще забиваю Т обр. для самого теплого дня и все норм.