PDA

Просмотр полной версии : СПК 207 + МВ 110 16Дн Конфигурация



heiipyxa
28.02.2020, 15:25
Помогите пожалуйста сконфигурировать связь панели спк207 и устройства мв110 16дн по modbus rtu.

При кониляции и загрузки пишет шина не запущена.

Евгений Кислов
28.02.2020, 17:34
Добрый день.
Для порта COM2 надо в CODESYS задавать номер порта = 3 (а не 2).

heiipyxa
02.03.2020, 08:45
Добрый день. Пробовал как вы говорили. Всё тоже самое не чего не поменялось.

Евгений Кислов
02.03.2020, 08:53
Тогда надо проверить:

1. Что порт настроен в режиме RS-485 (а не RS-232) - см. в конфигураторе СПК.
2. Что у модуля заданы такие же сетевые настройки (а также протокол Modbus RTU) - см. в конфигураторе М110.
3. Что нет ошибок на физическом уровне - не перепутаны A/B на стороне модуля и т.д.

heiipyxa
02.03.2020, 09:37
Тогда надо проверить:

1. Что порт настроен в режиме RS-485 (а не RS-232) - см. в конфигураторе СПК.
2. Что у модуля заданы такие же сетевые настройки (а также протокол Modbus RTU) - см. в конфигураторе М110.
3. Что нет ошибок на физическом уровне - не перепутаны A/B на стороне модуля и т.д.

Да все вроде в порядке.

Евгений Кислов
02.03.2020, 09:44
Пришлите мне в личку данные для доступа по TeamViewer 15 и номер телефона, по которому с вами можно связаться.

heiipyxa
02.03.2020, 10:00
Я эту панель хотел в изначально с плк 100 р.м подключить но не чего не вышло. Тоже такая же ошибка появлялась. Может что то в codesys ,делаю не так???

SCOwenUfa
29.09.2021, 08:10
Пожалуйста уточните получилось ли исправить, в чём была проблема?