Просмотр полной версии : МВ110-224.8А
подскажите как одним запросом ModBus считать значения с каналов 1-8
Считайте регистры 0..47 одним запросом. Далее выделите с плавающей точкой или фиксированные значения.
Mr_Andrson
22.12.2020, 15:18
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто знает адреса регистров параметров Входов? 52662
Евгений Кислов
22.12.2020, 15:19
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто знает адреса регистров параметров Входов? 52662
Добрый день.
Эти параметры недоступны по Modbus - только по протоколу ОВЕН.
Mr_Andrson
22.12.2020, 16:10
А можно ли через один порт читать/записывать данные и по Modbus RTU и ОВЕН протоколам?
Евгений Кислов
22.12.2020, 16:15
А можно ли через один порт читать/записывать данные и по Modbus RTU и ОВЕН протоколам?
Если настраивать обмен через библиотеки - то да, такое возможно.