Likho
26.02.2020, 22:01
Здравствуйте! Достался по случаю ТРМ 10 выпуска 2000 года. Работает, температуру показывает похоже на правильную. Но не войти в режим программирования 2 уровня. Вернее, входит, во всех разрядах появляются минусы. Значения меняются от 0 до 9, только цифровые, букв нет. И при вводе 118 или кодов доступа просто выходит в начальный экран. Показывает сначала 04.11 (это версия прошивки?), затем температуру. Может, я что то делаю неправильно?

Alex_rem
02.03.2020, 16:43
Добрый день!
Попробуйте код 0107:477014770047702

Likho
03.03.2020, 21:16
Спасибо за ответ! Попробовал 0107. Результат тот же - не входит в режим программирования 2 уровня.
Но ТРМ ведет себя именно так, как на этих рисунках - вход в режим 2 из режим 1, удерживая ПРОГ 6 секунд.
Оказывается, и инструкции к ТРМ разные. Скачал правильную, но ни 0107, ни 0108 не помогают - прибор сразу вываливается в начальное меню 04.11.
Хоть понял, что это вовсе не версия прошивки, а тип датчика и параметр безопасности.
Кстати, прибор не совсем соответствует описанию - внизу светодиоды T, S, тау и К. Справа - К, КОРР, С1, С2.
Прибор был забракован на работе и почти выброшен. Еще раз спасибо за помощь, буду пробовать еще варианты.

maximov2009
04.03.2020, 04:17
Добрый день.
Попробуйте
для группы а код доступа 135;
для группы б код доступа 246.
для возврата на заводские настройки необходимо набрать код 118.
С уважением.

Ollema
07.03.2021, 19:45
Код доступа нужно вводить с первым нулем!