Просмотр полной версии : ПР200 не видит состояние цифровых входов ПРМ-200.1
Имеется два комплекта смонтированного оборудования пр200-220-4-2 прм-220-1 спк 107, куплено в 2019г. Из OWEN logic пр и прм видятся, версия прошивки пр200 (2.16), версия прошивки прм220.1 (1.01), аварии связи нет. Состояние цифровых входов остлеживал в codesys через регистр 256. Цифровые входы ПР200 меняют своё состояние при подаче, снятии 220в, состояние цифровых входов прм всегда неизменно(false), при этом светодиоды состояния DI прм отрабатывают( при подаче 220в загорается, при снятии гаснет). В лоджике привязал булевскую переменную к состоянию прм и вывел на дисплей пр200, связь есть, откидывал питание с прм связь пропадала, также выводил на дисплей состояние состояние цифровых входов ПРМ на дисплей пр200, но таже история. Заодно проверил работу работу релейных выходов(DO), выходы переключаются. В проекте цифровые выходы ПРМ не используются, приобретался именно с целью расширения количества цифровых входов ПР200, а они не работают. Оборудование приобреталось у компании ^ФАЗИС^ если я не ошибаюсь официальный СЦ в г. Ярославль, на мой звонок об означенной проблемме развели руками и посоветовали позвонить в OWEN.
Комплекта оборудования 2шт, на обоих комплектах означенная проблемма.
Ревака Юрий
26.02.2020, 11:49
Добрый день. Приложите, пожалуйста проект, на котором проверяете?
Добрый день. Приложите, пожалуйста проект, на котором проверяете?
День добрый. Прикладываю проект OWEN logic, состояние цифровых входов просматривал в сервисном экране ПР200, на всякий случай приложил ТЗ, если необходимо приложить проект в codesys, приложу.
Ревака Юрий
26.02.2020, 13:17
Прикрепил тестовый проект, версия OwenLogic 1.16.252.20224 можно на нем проверить прохождение сигналов с ПРМ-1.
При подаче лог "1" также должны замыкаться выходные реле ПРМ, на дисплее ПР200 должна изменяться информация.
Прикрепил тестовый проект, версия OwenLogic 1.16.252.20224 можно на нем проверить прохождение сигналов с ПРМ-1.
При подаче лог "1" также должны замыкаться выходные реле ПРМ, на дисплее ПР200 должна изменяться информация.
Спасибо за быстрое реагирование на возникшую проблему.
К сожалению тестовый проект не открывается, выдаёт ошибку ^проект был создан в более старшей версии программы. Следует обновить программу на версию не ниже 1.16.253.20224.
Из OWEN logic ^Помощь - о программе ^ Версия 1.16.235 . ^Помощь - проверить обновления - нет доступных обновлений^. Просьба дать ссылку на актуальную версию QWEN logic. Ноутбук подключен к интернет, на предложение обновить по OWEN logic всегда обновляю.
Ревака Юрий
26.02.2020, 14:18
Спасибо за быстрое реагирование на возникшую проблему.
К сожалению тестовый проект не открывается, выдаёт ошибку ^проект был создан в более старшей версии программы. Следует обновить программу на версию не ниже 1.16.253.20224.
Из OWEN logic ^Помощь - о программе ^ Версия 1.16.235 . ^Помощь - проверить обновления - нет доступных обновлений^. Просьба дать ссылку на актуальную версию QWEN logic. Ноутбук подключен к интернет, на предложение обновить по OWEN logic всегда обновляю.
Сейчас посмотрю, может сделал не в общедоступной версии.
Ревака Юрий
26.02.2020, 14:27
Спасибо за быстрое реагирование на возникшую проблему.
К сожалению тестовый проект не открывается, выдаёт ошибку ^проект был создан в более старшей версии программы. Следует обновить программу на версию не ниже 1.16.253.20224.
Из OWEN logic ^Помощь - о программе ^ Версия 1.16.235 . ^Помощь - проверить обновления - нет доступных обновлений^. Просьба дать ссылку на актуальную версию QWEN logic. Ноутбук подключен к интернет, на предложение обновить по OWEN logic всегда обновляю.
Сейчас посмотрю, может сделал не в общедоступной версии.
Обновил проект, этот должен открыться.
Сейчас посмотрю, может сделал не в общедоступной версии.
Обновил проект, этот должен открыться.
Проект открылся. На сколько я понял состояние цифрового входа прм номер_1 отображается на дисплее пр200, управляет выходом DO-1 пр-200 выхода(прозвоню), управляет выходом DO-1-1 прм(увижу по светодиоду), с входом и выходами номер 2 аналогично. Проверю на обЪекте и обязательно отпишусь.
Вопрос! есть-ли возможность непосредственной связи, по телефону, готов предоставить удалённый доступ(тим вьюер, амми админ,....), доступ на обьект заказчика сопряжён кпп, требуются согласования, плюс это всё время и деньги, просьба войти в положение.
Ревака Юрий
26.02.2020, 16:41
Проект открылся. На сколько я понял состояние цифрового входа прм номер_1 отображается на дисплее пр200, управляет выходом DO-1 пр-200 выхода(прозвоню), управляет выходом DO-1-1 прм(увижу по светодиоду), с входом и выходами номер 2 аналогично. Проверю на обЪекте и обязательно отпишусь.
Вопрос! есть-ли возможность непосредственной связи, по телефону, готов предоставить удалённый доступ(тим вьюер, амми админ,....), доступ на обьект заказчика сопряжён кпп, требуются согласования, плюс это всё время и деньги, просьба войти в положение.
Пишите на support@owen.ru, там зарегистрируют заявку, договоритесь вместе с инженером о времени, служба тех.поддержки работает круглосуточно.
Заец Максим
26.02.2020, 18:47
Имеется два комплекта смонтированного оборудования пр200-220-4-2 прм-220-1 спк 107, куплено в 2019г. Из OWEN logic пр и прм видятся, версия прошивки пр200 (2.16), версия прошивки прм220.1 (1.01), аварии связи нет. Состояние цифровых входов остлеживал в codesys через регистр 256. Цифровые входы ПР200 меняют своё состояние при подаче, снятии 220в, состояние цифровых входов прм всегда неизменно(false), при этом светодиоды состояния DI прм отрабатывают( при подаче 220в загорается, при снятии гаснет). В лоджике привязал булевскую переменную к состоянию прм и вывел на дисплей пр200, связь есть, откидывал питание с прм связь пропадала, также выводил на дисплей состояние состояние цифровых входов ПРМ на дисплей пр200, но таже история. Заодно проверил работу работу релейных выходов(DO), выходы переключаются. В проекте цифровые выходы ПРМ не используются, приобретался именно с целью расширения количества цифровых входов ПР200, а они не работают. Оборудование приобреталось у компании ^ФАЗИС^ если я не ошибаюсь официальный СЦ в г. Ярославль, на мой звонок об означенной проблемме развели руками и посоветовали позвонить в OWEN.
Комплекта оборудования 2шт, на обоих комплектах означенная проблемма.
Верно ли я понимаю, что Вы по сети с ПРМ связаться не можете и не видите при обмене с СПК входы/выходы ПРМ? По адресу 256 можно считать только состояние входов ПР200, к ПРМ этот регистр никакого отношения не имеет. Если Вам требуется считывать состояние дискретных входов ПРМ, то необходимо создавать отдельную сетевую переменную в OwenLogic. Собираете битовую маску со всех входов ПРМ (специальный блок для этого есть в "менеджере компонентов") и записываете все в целочисленную сетевую переменную, которую уже и считвает СПК.
Извиняюсь за задержку с ответом, так сложилось, что к проекту вернулся недавно.
Первым делом обновил Owen Logic до последней версии, обновил прошивку приборов, и о чудо, без всяких изменений в программе все состояния цифровых входов прм увиделись.
Slazonger
18.09.2020, 17:39
Пишите на support@owen.ru, там зарегистрируют заявку, договоритесь вместе с инженером о времени, служба тех.поддержки работает круглосуточно.
Здравствуйте! Пытаюсь дозвониться уже 2 часа. Не берет даже секретарь.... Привык звонить по проблемам в техподдержку. Может здесь помогут...
В общем, ПР200 не видит входы. Подключено по правилам. Работаю с ПР не в первой. Состояние дискретных входов всегда 0000 0000
Куда посмотреть?
Ревака Юрий
18.09.2020, 21:24
Здравствуйте! Пытаюсь дозвониться уже 2 часа. Не берет даже секретарь.... Привык звонить по проблемам в техподдержку. Может здесь помогут...
В общем, ПР200 не видит входы. Подключено по правилам. Работаю с ПР не в первой. Состояние дискретных входов всегда 0000 0000
Куда посмотреть?
Здравствуйте, какая модификация ПР у Вас? С каким напряжением работаете по входам? По какой схеме и что подключаете?
В первую очередь я бы посмотрел, не загнулись ли пины на ужасно надёжном и удобном в монтаже межблочном разъёме
Slazonger
19.09.2020, 03:59
Да, спасибо. Разобрался. Просто заказывал на 24 в входы, но в наличии был только на 220. Не сразу сообразил. Прошу прощения за беспокойство
добрый день. ПР-200-24.2.1 + ПРМ. не работают входы. на контроллере при подаче 24 вольт на любой вход нули висят. На прм не загорается индикация. В овен лоджик тоже при онлайн отладке ничего нету. оборудование новое, первый раз шил. КОгда поставил другой ПР-200, все заработало.
Тимур Назарбоев
16.10.2023, 09:19
добрый день. ПР-200-24.2.1 + ПРМ. не работают входы. на контроллере при подаче 24 вольт на любой вход нули висят. На прм не загорается индикация. В овен лоджик тоже при онлайн отладке ничего нету. оборудование новое, первый раз шил. КОгда поставил другой ПР-200, все заработало.
Здравствуйте, скорее всего Вам придется обратиться в сервисный центр для диагностики прибора.