Просмотр полной версии : DRU3
В параметрах величина сопротивления управляющего входа точно в омах, а не в килоомах при управлении напряжением (не током)?
Максим Гордеев
26.02.2020, 12:36
Да, там действительно кОм. В РЭ опечатка. Уже занялись редактированием документа
Подскажите пожалуйста, DRU3 можно подключать одну фазу с нулем? Ну скажем просто мощную лампу накаливания? Если да, то как подключить ее в силовую цепь DRU3?
В инструкции на фазу с нулем схемы подключения нету и в описании на сайте то же.
Сергей0308
20.02.2021, 10:14
Подскажите пожалуйста, DRU3 можно подключать одну фазу с нулем? Ну скажем просто мощную лампу накаливания? Если да, то как подключить ее в силовую цепь DRU3?
В инструкции на фазу с нулем схемы подключения нету и в описании на сайте то же.
И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
А вдруг в регуляторе DRU3 есть защита от обрыва нагрузки одной из фаз. По поводу возможности подключения однофазной нагрузки к DRU3 нужны комментарии разработчика.
Сергей0308
20.02.2021, 19:41
Мне кажется это дико, для лампы накаливания применять трёхфазный регулятор мощности, есть же однофазные ТТР с ФИМ, даже с учётом стоимости радиатора, как минимум на порядок(я так думаю, подсчитать проблем не составит) дешевле встанет!
К тому же пока не дошло дело до реализации товарищ не уточняет имеется ли у него трёхфазная сеть, боюсь потом выяснится, что и трёхфазной сети для питания регулятора у него нет и применить регулятор не представляется возможным и вопрос из области "как мужик с барином пообедал":
https://www.youtube.com/watch?v=0aHfpGJFR84
марку тиристоров в DRU3-200 можете подсказать?
kotova_tanya
17.08.2021, 09:59
И что? Не можете взять одну фазу из трёх, мне кажется это проблемы не прибора! В РЭ же не сказано, что нагрузка обязательно должна быть симметричная!
В РЭ сказано и выделено восклицательным знаком, что нагрузка должна быть симметричной.
56591
kotova_tanya
17.08.2021, 10:11
А вдруг в регуляторе DRU3 есть защита от обрыва нагрузки одной из фаз. По поводу возможности подключения однофазной нагрузки к DRU3 нужны комментарии разработчика.
Здравствуйте! DRU предназначено только для 3-ф нагрузки, вариант подключения 1-ф нагрузки не предусмотрен. Для этого лучше воспользоваться ТТР.
kotova_tanya
17.08.2021, 10:12
марку тиристоров в DRU3-200 можете подсказать?
Здравствуйте! Стоят тиристоры марки HSDQ
Сергей0308
17.08.2021, 12:57
В РЭ сказано и выделено восклицательным знаком, что нагрузка должна быть симметричной.
56591
Для каких случаев?
1. Для обеспечения работоспособности. Вы представляете как этого можно достичь? Например подключены три группы ТЭН-ов, в одной из групп сгорает один из ТЭН(ток немного уменьшается), всё - нагрузка несимметричная! Тогда для какой нагрузки это изделие?
2. Для обеспечения заявленной выходной мощности. Это нормально, чтобы фазы(полюса) не перегрузить! Как бы достаточно обозначить номинальный ток по фазам(полюсам).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot