Просмотр полной версии : конфигурации модуля МВ110. Новичок
ВладимирВ
25.02.2020, 14:30
Подскажите пожалуйста, при конфигурации модуля МВ110, какое значение нужно указывать в поле "Нижнее значение параметра", "Верхнее значение параметра", "Полоса цифрового фильтра"?
Датчик давления ПД100.
Диапазон датчика от 100Па до 100МПа.
В Ani.H больше 9999 не поставишь, а мне нужно поставить 100000000Па.
Подскажите пожалуйста, при конфигурации модуля МВ110, какое значение нужно указывать в поле "Нижнее значение параметра", "Верхнее значение параметра", "Полоса цифрового фильтра"?
Датчик давления ПД100.
Диапазон датчика от 100Па до 100МПа.
В Ani.H больше 9999 не поставишь, а мне нужно поставить 100000000Па.
Ставь 0,1 и 100.
ВладимирВ
25.02.2020, 15:44
Тогда полоса цифрового фильтра будет = 99,9? Или цифровые фильтры модуля нужно реализовать программно, а не в конфигураторе ?
Тогда полоса цифрового фильтра будет = 99,9? Или цифровые фильтры модуля нужно реализовать программно, а не в конфигураторе ?
Цифровой фильтр нужен для фильтрации помех. Откуда взялось 99,9 ?.
ВладимирВ
26.02.2020, 13:29
Спасибо большое за помощь, вроде разобрался