Просмотр полной версии : Нет тока на ВУ типа И. ПЛК?3
Sergeyi7
20.02.2020, 14:26
Добрый день.
Проблема состоит в том что на ВУ нет тока указанного в программе, вообще никакого, только -0.01мА показывает мультиметр. Что то не так с плк или я делаю что то не правильно?
Руководство по программированию.
7.3.2 Outputs (модуль выходных устройств)
Модуль выходных устройств (Outputs) отображает значения выходов ПЛК. Мо-
дуль имеет шесть каналов типа Real. В каждый канал из пользовательской программы
записывается состояние выхода, в диапазоне от 0,0 до 1,0.
В зависимости от исполнения ПЛК может быть оснащен следующими выходны-
ми устройствами: э/м реле (Р) или транзисторными ключами (К), симисторными ключа-
ми (С), выходами для управления твердотельными реле (Т), ЦАП «параметр-
напряжение 0..10В» (У), ЦАП «параметр-ток 4…20мА» (И).
При работе с ВУ типа ЦАП значение канала N, (где N – номер выхода от 2 до 6,
так как 1-ое ВУ всегда «Р»), преобразуется в пропорциональный ему ток или напряже-
ние. Аналоговое управление осуществляется по прямо-пропорциональному закону (т.е.
4 мА или 0 В соответствует входному сигналу, равному 0, а 20 мА или 10 В соответст-
вует входному сигналу, равному 1)
---
Подсказка - Вы пишете в регистр значение 12.
Sergeyi7
20.02.2020, 14:46
Задал значение 1, ничего не поменялось
Sergeyi7
20.02.2020, 14:55
Так? Выход DO8B
Sergeyi7
20.02.2020, 15:42
И 7 и 8 пробовал, не дают ток. Может ЦАП сдох или не тот?
Трофимов Артем
20.02.2020, 15:45
какая полная маркировка у ПЛК?
Sergeyi7
20.02.2020, 15:49
Ккккррии - м
приборист
20.02.2020, 17:00
Если память не изменяет - в канал нужно писать 0 - 1000
Sergeyi7
21.02.2020, 05:23
Вроде всё по схеме правильно. на do8a стоит резистор 680om, далее мультиметр с измерением мА в БП 24В, DO8B просто в минус стоит.
Petrovi4
21.02.2020, 09:10
Если фото в первом посте правильное, то только сейчас заметил что вас надо мануалом от мультиметра по голове стукнуть.
Режимы A и mA/uA используют разные гнезда мультиметра! В режима А на гнездо mA ему пофиг.
Sergeyi7
21.02.2020, 10:30
К сожалению не помогло, также 0.01 показывает
Никита Сергеев
21.02.2020, 11:03
К сожалению не помогло, также 0.01 показывает
Приложите физическую схему подключения.
Можно карандашом, можно в паинте- но только так, чтобы было понятно: что, как и куда подключено.
Petrovi4
21.02.2020, 11:30
Осталось ради чистоты эксперимента перепроверить все еще раз
Контакты 36-37 или 35-36
Резистор именно 680 Ом (синий-серый-коричневый-золотой)(замерить прибором)
Проверить сам милиамперметр или применить другой прибор.
исключить миллиаперметр и замерить напряжение непосредственно на добавочном резисторе.
Sergeyi7
21.02.2020, 11:47
Приложите физическую схему подключения.
Можно карандашом, можно в паинте- но только так, чтобы было понятно: что, как и куда подключено.
этого хватит?
Sergeyi7
21.02.2020, 12:57
Осталось ради чистоты эксперимента перепроверить все еще раз
Контакты 36-37 или 35-36
Резистор именно 680 Ом (синий-серый-коричневый-золотой)(замерить прибором)
Проверить сам милиамперметр или применить другой прибор.
исключить миллиаперметр и замерить напряжение непосредственно на добавочном резисторе.
Спасибо, добавочный резистор показывает что ток есть. Видимо с мультиметром что то не не так.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot