Просмотр полной версии : Связь ПЛК160 с СП270 по RS232



GREGORY64
20.02.2020, 13:56
Пытаюсь вывести на СП270 данные с ПЛК160 через RS232.Данные записываю в ПЛК,создаю загрузочный проект.Но на панель значения не выводятся,где может быть ошибка? Проект записываю в ПЛК по USB, подключение и компиляцию проходит,значения считываются в программу.Связь пытаюсь установить по порту ПЛК "RS 232" кабелем КС-2.В панели порт - PLC

Р.Александр
20.02.2020, 19:58
Пытаюсь вывести на СП270 данные с ПЛК160 через RS232.Данные записываю в ПЛК,создаю загрузочный проект.Но на панель значения не выводятся,где может быть ошибка? Проект записываю в ПЛК по USB, подключение и компиляцию проходит,значения считываются в программу.Связь пытаюсь установить по порту ПЛК "RS 232" кабелем КС-2.В панели порт - PLC
К сожалению, у меня не установлен конфигуратор СП270, однако, при просмотре после конвертации на конфигураторе СП300 в приведенных файлах ошибка - в панели установлен режим слейв Modbus RTU. а на контроллере - мастер Modbus ASCII. Проверьте, и установите на обоих устройствах Modbus RTU, ASCII по моему в такой схеме (панель - слейв) не работает, насколько я помню.

GREGORY64
23.02.2020, 10:01
К сожалению, у меня не установлен конфигуратор СП270, однако, при просмотре после конвертации на конфигураторе СП300 в приведенных файлах ошибка - в панели установлен режим слейв Modbus RTU. а на контроллере - мастер Modbus ASCII. Проверьте, и установите на обоих устройствах Modbus RTU, ASCII по моему в такой схеме (панель - слейв) не работает, насколько я помню.

Спасибо,ошибка,действительно была.Позже попробую.