PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-220.30 [M02]



Андрей_Б.
19.02.2020, 12:34
Скажите, где у этого чуда физический интерфейс RS-485, куда провода подключить можно?
Перерыл все инструкции на оф. сайте, упоминание об интерфейсе встречается повсеместно, а где он находится?
47419

Роман Николаевич
19.02.2020, 12:38
https://owen.ru/product/plk110_m02/connection оно?

Андрей_Б.
19.02.2020, 12:46
Да, похоже на правду.. Неужели в документации не написать, мол, на клеммах 28 - 29.
Спасибо, друг!

ASo
19.02.2020, 12:49
Написано на срезах крышек.

Елизавета Соколова
19.02.2020, 14:21
Добрый день.
Данная информация есть:
1. На крышках для клеммных колодок (см. фото)
2. На странице ПЛК в разделе "Схемы подключения" https://owen.ru/product/plk110_m02/connection
3. Также на странице ПЛК в разделе "Чертежи, схемы, модели" https://owen.ru/product/plk110_m02/ddm есть схема подключения ПЛК в сеть RS-485, где на борту также указаны номера контактов https://owen.ru/uploads/96/podklyuchenie_plk_v_set_rs485_2.pdf

A.Simonov
19.02.2020, 15:05
Добрый день

есть и в руководствах:

Руководство по эксплуатации.
Страница 27.
Там видим схему подключения, находится в разделе "Подключение".
47434

Данная информация есть и в кратком руководстве
47435

Андрей_Б.
20.02.2020, 10:05
А вы попробуйте пройтись текстовым поиском по этим документам, забейте в строку 485 и попробуйте с ходу найти?
Потом расскажете.

47470

Все внешние интерфейсы расписаны, по 485 как бы забыли..
47471

A.Simonov
20.02.2020, 11:10
А вы попробуйте пройтись текстовым поиском по этим документам, забейте в строку 485 и попробуйте с ходу найти?
Потом расскажете.

47470

Все внешние интерфейсы расписаны, по 485 как бы забыли..
47471

Спасибо за обратную связь, учтем в следующих версиях документа.