Просмотр полной версии : Подключение ПМ210 к ПЛК100 через АС3-М



КИП
02.02.2020, 15:22
Будет или нет работать шлюз по такой схеме, через преобразователь?
ПМ210(мастер) - RS485 - АС3М - RS232 - ПЛК100(слейв).
Протокол Modbus-RTU.

ASo
02.02.2020, 17:23
Будет работать.

КИП
02.02.2020, 17:57
Будет работать.

Я и сам понимаю теоретически должно работать, а на практике кто-нибудь пробовал так подключать ПМ210 к ПЛК100?

Николай Суриков
03.02.2020, 09:50
Я и сам понимаю теоретически должно работать, а на практике кто-нибудь пробовал так подключать ПМ210 к ПЛК100?

Отлично работает, только не ПЛК100 а ПЛК160(М02)
ПМ210 -> AC3M -> ПЛК160 (RS232 Debug)

НикНик
19.02.2020, 10:15
Здравствуйте, у меня система, состоящая из ПЛК100 и нескольких модулей расширения, таким образом, интерфейс RS485 занят. Можно ли подключить ПМ210 к интерфейсу RS232 через преобразователь АС3-М?
Спасибо.

melky
19.02.2020, 10:23
Можно, была ведь тема уже с точно таким же вопросом

НикНик
19.02.2020, 10:26
Не нашёл, спасибо.