PDA

Просмотр полной версии : Отображение прерываний Blink



LaRapid
18.02.2020, 16:05
Помогите отразить динамическое время прерывания Th и Ti на монитор ПР200.

CleanS
19.02.2020, 08:43
Помогите отразить динамическое время прерывания Th и Ti на монитор ПР200.

47410

Создаёте 2 переменные (Th и Tl, например). Цепляете их в блоку записи в ФБ.
В свойствах блока записи выбираете BLINK и переменную для каждого блока отдельно.
Всё!
Теперь ваши переменные, в данном случае Th и Tl можно выводить на экран.

melky
19.02.2020, 09:21
CleanS это уставки, а не изменение переменных в процессе работы.

LaRapid
19.02.2020, 09:37
47410

Создаёте 2 переменные (Th и Tl, например). Цепляете их в блоку записи в ФБ.
В свойствах блока записи выбираете BLINK и переменную для каждого блока отдельно.
Всё!
Теперь ваши переменные, в данном случае Th и Tl можно выводить на экран.

Да, я так сделал, но он выдает значения, которые я до этого установил в эти блоки. Там статические переменные

melky
19.02.2020, 09:41
LaRapid поищите среди макросов, были таймеры с выводом времени. Вам придется делать Blink на таймерах по аналогии. Штатный Blink вроде не способен на такое...

Ревака Юрий
19.02.2020, 11:21
Помогите отразить динамическое время прерывания Th и Ti на монитор ПР200.

Вычитать оставшееся время не получится, можно только задавать, для вывода оставшегося времени, можно использовать макрос, тут есть пример https://youtu.be/7XlMjFgQkoA