Просмотр полной версии : Требуется помощь в подборе оборудования для познания азов в работе с ПР
Доброго времени суток, Господа. По долгу "службы" стал сталкиваться с тем что стандартных возможностей автоматики (Vaillant, Viessmann) для котельных стало не хватать. А кулибничество с реле, термостатами и т.д стало выходить за рамки здравой логии. Изначально обратил свой взор на ПЛК но их цены для экспериментов и т.д не радуют. Тут мне попались на глаза программируемые реле. Но когда стал определяться с подбором и выбором столкнулся с целой горой аббревиатур и цифробуквенных обозначений и каждая со своими особенностями. А вопрос вот в чем : Хочу изучить возможности и принципы работы ПР не только в виртуальном виде но и так скажем потрогать руками, покрутить и поэкспериментировать с имеющимся прибором. От прибора нужно что бы была поддержка датчиков температуры обычных (не 4-20мА) ну и оптимальное кол-во входов/выходов. Ну и ценник оптимальный. Заранее благодарю.
ПР200. Сам начал изучать его два месяца назад. Все что нужно для освоения программирования и написания собственно программы, было почерпнуто из видеоуроков и роликов в ютуб. Все просто и доходчиво. Ни чего сложного как оказалось в этом нет.
Для моих потребностей три термосопротивления пт1000 и одного датчика давления 4-20 вполне достаточно, для автоматизации котельной на двух модулированных горелках. Вернее ДОавтоматизации к существующему оборудованию. ПР200 самое то.
Плюсом к нему возможность облачного мониторинга и управления параметров через шлюз ПР210.
Александр Ч.
25.02.2020, 14:16
Самый распространенный нмв ПР200-220.2.1.0. Питание 220, есть 4 аналоговых входа, 2 ан. выхода, 8 дискретов и 8 реле. Один интерфейс RS485. Если понадобится второй RS, можно докупить и поставить.
Аналоговые входы 4-20 мА, 0-10 В, 0-4000 Ом. Подключение обычных ТСМ, ТСП при помощи доп. функциональных блоков(макросов из менеджера компонентов). Есть правда нмв недостаток-входы фазовые(220 В)
На столе играться при помощи перемычек и прочих микриков не очень удобно
Можно либо ПР200-24.2.1.0 и тогда входы дискретные тоже будут на 24 В, либо ПР200-220.22.1.0 - питание 220 , а дискреты =24В
Получается порядка 6780-7080. Учитываем также , что плата интерф. RS485 в комплекте с ПР стоит значительно дешевле, чем докупать потом(если понадобится)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot