Вход

Просмотр полной версии : Связь ПР200 и МУ110



Вячеслав@
14.02.2020, 12:06
Добрый день.
Не могу подружить ПР200 и МУ110 8К.
Связь по Rs485 есть, но срабатывает только первый выход МУ110. Остальные никак не реагируют.
Пробовал разные варианты таймингов, все равно только первый. Один раз с некорректными параметрами (сетевые переменные bool) все выходы заработали, но некорректно (мигали, даже когда на выход подавалась постоянная 1).
Скачивал пример шаблона и программы, но результата нет. Прошу помочь.
47297472984729947300

Ревака Юрий
14.02.2020, 12:49
Добрый день.
Не могу подружить ПР200 и МУ110 8К.
Связь по Rs485 есть, но срабатывает только первый выход МУ110. Остальные никак не реагируют.
Пробовал разные варианты таймингов, все равно только первый. Один раз с некорректными параметрами (сетевые переменные bool) все выходы заработали, но некорректно (мигали, даже когда на выход подавалась постоянная 1).
Скачивал пример шаблона и программы, но результата нет. Прошу помочь.
47297472984729947300

Примеры тут [url]https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978[/url

Для 8К есть еще тут https://www.youtube.com/watch?v=NmnSagnSntE для ИПП120, но смысл особо не меняется.

Вячеслав@
14.02.2020, 15:06
Вроде разобрался. Частично правда. Через маску (регистр 50) все работает. А вот при подаче значения на регистры 0,1,2... включается режим ШИМ. А при значении 1 мигания просто не заметно. Видимо, я не правильно понял принцип.
Хотя мне бы хотелось работать с выходами напрямую, без маски, используя булевские переменные и подавая 0 или 1 на конкретные регистры, и без шим. Но пока я не понял, как это реализовать.

Вячеслав@
14.02.2020, 15:29
Да, Вы правы. Но это так написано, что я не обратил внимания. "Состояние ВЭ в зависимости от скважности ШИМ". Вот не думал, что это про то, что мне нужно.
Теперь все работает так, как нужно. Спасибо за помощь.