Просмотр полной версии : ТРМ10 - Расхождение показаний



HippoCat
14.02.2020, 11:07
Здравствуйте. Прошу помочь с проблемой. Электрики поставили ТРМ10 для контроля температуры и автоматического откл/вкл нагрева печи под закалку. Маркировка печи и термопары приложены на фото. Проблема в расхождении показаний температуры определяемой ТРМ10 и фактической в печи. Фактическая выше на 100 градусов (измеряли несколькими пирометрами). В чем может быть причина расхождения показаний? Специалистов у нас нема, электрики разводят руками.

Настройки ТРМ10:

Т - 850
Ти - 0
Тд - 0
Хр - 0,1
С1 - 800
С2 - 850

А 1-2 - 0.0
А 1-3 - 100
А 1-4 - 00
А 1-5 - 10.0
А 1-8 - 200
А 1-9 - off

А 2-1 - 01
А 2-9 - off

B 0-5 - off
B 1-0 - 05
B 1-1 - 0.0
B 1-2 - 1.000
B 1-7 - 01
B 1-8 - 30.0
B 1-9 - 2

capzap
14.02.2020, 11:27
судя по тому что b1-1 и b1-2 не тронуты
https://owen.ru/uploads/181/re_trm10_1-ru-5731-1.15.pdf
раздел 5.4.4
раздел 7.3
возможно два этих раздела как то помогут