Просмотр полной версии : Помогите с датчиком КДТС014



Artem86rus
10.02.2020, 13:02
Начинаю изучать подключение различных датчиков,и первый мой датчик КДТС014- 3-ёх проводной(Исходя из Каталога 2019 это он)
1. Имеется аналоговый модуль ввода МВ110-224.8А и ОВЕН ПР200
2. Подключил я rs485, между пр200 и мв110(как я понял работает правильно, т.к горит лампочка "rs485")
3. Хочу вывести на дисплей пр200, значение температуры с этого датчика.
4. В Конфигураторе МВ110 пытался я изменить настройки и записывал их модуль, пытался изменить тип переменных в "Настройках Прибора OWEN LOGIC"
5. Думаю может это дело в самих регисторах переменных или в чем еще дело может быть??? У меня на руках имеется книга "руководство по эксплуатации МВ110" перепробывал как там пишут различные регистры, тоже не получается. Что мне делать с этой проблемой??Дело в регистре?:confused:

maximov2009
10.02.2020, 15:15
Добрый день.
Лучше перенести этот вопрос в раздел ПР200. Больше людей откликнется.
В любом случае нужна программа и настройки модуля.
Индикатор не должен гореть, а помаргивать в режиме обмена данными.
С уважением.

Александр Ч.
27.02.2020, 11:39
Для начала при помощи АС4 и Конфигуратора МВ110 установите соединение с МВ110. При настройке используйте -заводские настройки. Если модуль был в использовании -установить на корпусе(плате) модуля перемычку-тоже заводские настройки. В модуль как минимум надо прописать тип датчика . По умолчанию у всех приборов ТХК, не 50 М. И собственно посмотреть в Конфиге непосредственно измеряемую температуру , получаемую с датчиков в гр.С. Есть там -оперативные параметры. После этого уже беритесь за ПР200. Номера регистров для чтения данных с модуля прописаны в руководстве