PDA

Просмотр полной версии : СПК110 и ТРМ212 Modbus



Алекс2013
08.02.2020, 16:41
Подскажите пожалуйста, как настроить задание значение уставки с СПК110 на ТРМ 212 (и можно ли в инструкции к ТРМ этот параметр только чтение), считывание значения температуры настроил(Modbus RTU). И действительно параметр на ТРМ надо записывать только по факту изменения, т.к. при цикл. можно повредить память ТРМ.

Евгений Кислов
08.02.2020, 19:55
Записывать уставку можно.

47189

Нужно создать канал с триггером типа Передний фронт, адрес регистр 4, код функции - 16 (Write Multiple Registers).
На вкладке Соотнесение входов-выходов вместе с каналом появится триггерная переменная. По ее переднему фронту будет однократно производиться запись уставки.

Алекс2013
10.02.2020, 00:10
Большое спасибо. Все вроде получилось, только при введении уставки 45 на приборе выводиться 4,5. Пока не понял как так.