PDA

Просмотр полной версии : ПР200+покачка термопечи



Баха
07.02.2020, 10:15
Доброго времени суток, господа, помогите с программой. Стоит задача модернизации печи, организовать режим покачки.
Информация от заказчика: во время проведения режимов термообработки в печи Linn High Therm во избежание налипания кварцевой крупки на стенки реторты необходимо периодически отклонять печь от горизонта на 7-10 градусов. Необходимо модернизировать печь таким образом, чтобы они автоматически отклонялась от горизонта на +7-10 градусов, задерживалась на 1 минуту, после чего откланялась от горизонта на -7-10 градусов. Процесс должен повторяться в течении всего режима термообработки.
В данный момент наклон печи осуществляется в ручную. Схема во вложении.

Filini
07.02.2020, 14:07
Ни чего сложного, еще актуально?

Баха
07.02.2020, 14:08
Да, актуально

Filini
07.02.2020, 14:12
Ок, сегодня вечером прошивку скину сюда, ну и мое видение на счет контроля положения. Пыли много?

Баха
07.02.2020, 14:18
Помещение особо чистое, пыль практически отсутствует. Хочу реализовать на ПР200, положение печи буду задавать двумя индуктивными датчиками положения.

Баха
07.02.2020, 14:22
В принципе схему разработал на двух простых реле времени РВО-26, но хотелось бы на ПР200 программно сделать.

Filini
07.02.2020, 14:37
В принципе схему разработал на двух простых реле времени РВО-26, но хотелось бы на ПР200 программно сделать.

да, на нем удобней.

игорь68
07.02.2020, 15:29
Баха а третий индукционные не нужно? Контроль "0" печи?. Сейчас немного занят. За выходной по пробую скинуть сюда.

Баха
07.02.2020, 15:41
Баха а третий индукционные не нужно? Контроль "0" печи?. Сейчас немного занят. За выходной по пробую скинуть сюда.

Контроль 0 положения не так важен , но не помешает.

Filini
07.02.2020, 16:02
Баха а третий индукционные не нужно? Контроль "0" печи?. Сейчас немного занят. За выходной по пробую скинуть сюда.

Ок, устроим конкурс проектов)))))))))

Баха
07.02.2020, 16:13
Ок, устроим конкурс проектов)))))))))


для начала увидеть бы один проект, а то в голову ничего лезет.

Filini
07.02.2020, 16:38
для начала увидеть бы один проект, а то в голову ничего лезет.

Расслабься, там все просто)))))

Filini
07.02.2020, 16:39
Ща, домой приползу и нарисую, самому интересно))))

игорь68
07.02.2020, 16:57
Баха два вопроса.
1)Через какое время после включения печи необходимо включать прокачку.
2) если какой то сигнал что закалка началась?
3) пуск качалки с внешний кнопки ПР или через меню
4) промежуток между циклом наклона сколько минут
5)общие время закалки и нужно ли ставить в "0" если процесс закалки завершон

Баха
07.02.2020, 17:29
Баха два вопроса.
1)Через какое время после включения печи необходимо включать прокачку.
2) если какой то сигнал что закалка началась?
3) пуск качалки с внешний кнопки ПР или через меню
4) промежуток между циклом наклона сколько минут
5)общие время закалки и нужно ли ставить в "0" если процесс закалки завершон

1)Покачивание печи включается переключателем(вкл/выкл) при необходимости,
2)Нет сигнала он не нужен,
4) Это зависит от угла наклона
5) Неизвестно т.к зависит от вида закалки, скорее не нужно

Сергей0308
07.02.2020, 18:46
Может быть так сойдёт:

47171

47172

При включении качки(первый вход), с текущими настройками 20 минут "качает" затем 2 часа работает без качки и далее цикл повторяется, пока активирован 1 вход. Процесс качки заключается в том, что 1 минута задание уставка + дельта, следующая минута - уставка минус дельта и далее цикл повторяется пока идёт "качка"!

Или так, с разными дельтами в плюс и минус:

47173

47174

Вот добавил, на всякий случай, ограничение скорости изменения на уровне 20°С/минута, можно отключать функцию с экрана редактированием переменной "Вкл."

47177

47178

Посмотрел картинки с двигателем, врубился, что надо не температуру "качать", а бочку, точнее печку, ну это мне совсем не интересно, но коли начал, то можно вот так сделать, не совсем как Вы хотели, но добавите в первом генераторе импульсов время полного хода вашей печки от края до края и получится, то что хотели. Концевики с размыкающимся контактом лучше не заводить в ПР, а поставить после выходов ПР, также, как и контакты взаимной блокировки одновременного включения, всё.

47179

47180

И, если Вам надо чтобы постоянно "качало", уберите второй генератор импульсов с логикой, то есть всё до первого генератора импульсов!
Короче, практически ничего не останется:

47181

Баха
10.02.2020, 07:04
Сегрей, спасибо за примеры, но по условию, когда печь наклоняется(например на +10 градусов) она задерживается на 1мин и, только тогда отклоняется в обратную сторону. Концевики, как раз и нужны для определения угла наклона.

Баха
10.02.2020, 09:10
47204
Вот схема на простых реле времени РВО-26(КТ1 и КТ2) и РВО-15(КТ3 на задержку включения).
Алгоритм работы
Режим покачивания: после включения SA1 замыкаются к1, кт3(с задержкой 2сек), 23к1(наклон в сторону +10градусов),кт1 включается, одновременно размыкают свои контакты 23к1 и кт1. Когда, печь доходит до кв1, обратно замыкаются контакты 23к1 и кт1 (замыкается с задержкой в 1мин). В обратную сторону(наклон -10 градусов) алгоритм такой же. И цикл повторяется пока замкнут SA1.

dan75
10.02.2020, 12:18
Как-то так?47208

Сергей0308
10.02.2020, 20:46
Мне показалось, что контакты концевиков нормально-замкнутые, то есть размыкаются при достижении крайних положений, короче, можно так:

47220

47221

Баха
12.02.2020, 07:38
Ребята, спасибо за помощь:cool:

dan75
12.02.2020, 10:17
Мне показалось, что контакты концевиков нормально-замкнутые, то есть размыкаются при достижении крайних положений, короче, можно так:
Похоже на то. Невнимательно ТЗ прочитал. Но инвертировать несложно.