PDA

Просмотр полной версии : Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ



Алексей Дмитриев
07.02.2020, 00:00
Есть стандартная пара - Твердотельное реле + ТРМ10 с выходом T. Реле ловит помехи от ПЧ Веспер, то есть пока привод выключен канал регулирования температуры работает нормально. Как только запускаем привод, твердотельное реле начинает хаотично открываться, хотя ни на ТРМ, ни на самом реле индикаторы не светят, в нагрузке звон. Проверяли, подключив параллельно ТЭНам лампы накаливания. Заменяли и ТРМ и реле - результат никакой. Может кто-то сталкивался с подобным? Как подавить эту жуткую помеху от привода? Напряжение управления с ТРМ всего 6 вольт, чем подавить помеху?

Сергей0308
07.02.2020, 06:36
Есть стандартная пара - Твердотельное реле + ТРМ10 с выходом T. Реле ловит помехи от ПЧ Веспер, то есть пока привод выключен канал регулирования температуры работает нормально. Как только запускаем привод, твердотельное реле начинает хаотично открываться, хотя ни на ТРМ, ни на самом реле индикаторы не светят, в нагрузке звон. Проверяли, подключив параллельно ТЭНам лампы накаливания. Заменяли и ТРМ и реле - результат никакой. Может кто-то сталкивался с подобным? Как подавить эту жуткую помеху от привода? Напряжение управления с ТРМ всего 6 вольт, чем подавить помеху?

Попробуйте поставить блок сетевого фильтра на 0,6 А, не знаю как Вам, а мне помог помехи от ПЧ подавить!
https://owen.ru/product/bsf

Алексей Дмитриев
07.02.2020, 09:19
Не, это не то. ТРМ не глючит, именно помеха на кабель от ТРМ до ТТР.
Еще есть вопрос - связаны-ли минусовые выходы внутреннего источника 6 вольт, который для управления ТТР и внешнего 24 вольта, вытащенного на клеммы прибора ТРМ10?

IVM
07.02.2020, 11:19
Не, это не то. ТРМ не глючит, именно помеха на кабель от ТРМ до ТТР.

Кабель, соединяющий ТРМ и ТТР, должен иметь минимально возможную длину. Можно взять экранированный кабель. Можно фильтр высокочастотный в разрыв линии управления ТТР попробовать включить. Чтобы самому ничего не колхозить можно взять ОВЕН БСФ-Д2-0,6. Фильтр размести как можно ближе к ТТР.


Еще есть вопрос - связаны-ли минусовые выходы внутреннего источника 6 вольт, который для управления ТТР и внешнего 24 вольта, вытащенного на клеммы прибора ТРМ10?

А взять тестер и прозвонить проблема ?

Sulfur
07.02.2020, 11:37
экранированный кабель.
Дельный совет. Только экран подключать на корпус в одной точке и максимально близко к приемнику (ТТР в данном случае).

дроссель высокочастотный в разрыв линии управления ТТР попробовать включить.
Сдвоенный дроссель, который применяется во входных фильтрах разной РЭА. На входе и выходе дросселя можно поставить конденсаторы 1000 пикофарад.
--
Дополнительно: упаковать выходной кабель ПЧ в экран, как минимум до точки выхода из шкафа.

Алексей Дмитриев
10.02.2020, 11:14
А взять тестер и прозвонить проблема ?
Прибора нет под рукой сейчас, когда туда поеду непонятно.
Работаю чужими руками, не очень квалифицированными.;)
Пока выяснилось, что наводка не на эту связь, а скорей на ТРМ, то есть разнесение датчика температуры от силы и его экранирование дало некий результат, но не совсем убрало эту проблему. При этом индикатор на ТТР светит вполнакала, на ТРМ не горит, температура не скачет, то есть, похоже наводка на выходной каскад ТРМ.:confused:
Когда поеду туда в следующий раз, возьму осциллограф.

Алексей Дмитриев
10.02.2020, 11:18
Дополнительно: упаковать выходной кабель ПЧ в экран, как минимум до точки выхода из шкафа.
Ну да, кабель 35 кв.мм в экран? Что-то не очень просто сделать, разве кусок металлорукава напялить, но мне кажется не даст это ощутимого результата.

Sulfur
10.02.2020, 12:58
Алексей Дмитриев

кабель 35 кв.мм в экран?
Именно. Раз такой жирный кабель, значит и токи неслабые, а следовательно и излучение в радиочастотном диапазоне выше. А бронешкуры (оплетка) продаются любого диаметра. Ну или колхоз-монтаж-решение, при условии что кабель не двигается - обмотать его алюминиевым скотчем. И в любом случае экран заземлять только в одной точке.

Filini
13.02.2020, 07:42
Алексей Дмитриев
И в любом случае экран заземлять только в одной точке.

почему в одной точке? про потенциал блуждающий не нужно даже начинать)))

Filini
13.02.2020, 07:43
Ну да, кабель 35 кв.мм в экран? Что-то не очень просто сделать, разве кусок металлорукава напялить, но мне кажется не даст это ощутимого результата.

В чем проблема в металлорукав засунуть????

BETEP
13.02.2020, 07:52
Несущую частоту на веспере до минимума понизьте.

Алексей Дмитриев
14.02.2020, 08:39
Это известно, но уже стоит 2000 Гц, привод 75 кВт. Если ставлю 1000, что минимум, то свистит движок вообще жутко, а ощутимого эффекта по помехам не дает.
Сделал проще - подключил второй канал ТРМ10 последовательно с выходом ПИД регулятора, теперь при небольшом перегреве выход ТРМ отключается от входа ТТР. Перегревать перестала. То есть второй канал ТРМ10 не глючит!
Приборы Овен рулят, блин...;)
Зря я на терморегулятор грешил. Все таки по последним данным твердотелка открывается похоже от помехи в сети сама, независимо от управления. Надо попробовать повесить конденсатор параллельно симистору. Как попробую, отпишусь.

Алексей Дмитриев
03.03.2020, 11:45
Надо попробовать повесить конденсатор параллельно симистору.
Повесил, помеха ушла. То есть ТТР открывается не по управлению, а сама по себе по помехе на силу. Всем спасибо за участие.