PDA

Просмотр полной версии : Сброс переменной в 0



Verbi
04.02.2020, 09:49
Добрый день! Нужна помощь.
На ПЛК110-60(М02) собрали дозатор угля и известняка в шахтную печь.
Необходимо подсчитывать кол-во каждого компонента за сутки.
Отгруженные дозы суммирую и записываю в переменную r_coaltoday. В семь утра по фронту сигнала с помощью MOVE записываю "0" в переменную. Переменная принимает значение "0" на неопределенное время от 30 мин до двух часов, а затем возвращается к старому значению и продолжает накапливаться.
470544705547056

a_sergeevich
05.02.2020, 09:52
r_coaltoday она у вас случаем не как Retain объявлена ?

Verbi
05.02.2020, 13:38
Да, как Retain объявлена.

Verbi
06.02.2020, 10:40
Валенок, спасибо большое за развернутый ответ. Будем делать выводы:)