Вход

Просмотр полной версии : Связь ПЛК63 с ПК по RS232



burov-vyazma
03.02.2020, 21:59
Здравствуйте!Прошу не бить палками новичка,если вопрос покажется не достойным обсуждения.Приобрел ПЛК63 в качестве учебного,ибо интересно.Эта "зараза"не хочет подключаться к ПК:пишет"ошибка #0 соединение прервано".Я перечитал инструкцию по программированию,просмотрел видео из NavigatorDVD(кстати,нашел на украинском портале,за что братьям-славянам спасибо),там всё получается,а у меня нет.Кабель живой,СOM-порт тоже.Подскажите,пожалуйста,куда лезть?Да,и у меня в диспетчере устройств определяется сам СОМ-порт,а не PLC-xxxxx.Может я драйвер какой не поставил?Заранее благодарен за понимание и поддержку!47050

ASo
03.02.2020, 22:45
Для начала, сначала подключите кабель к ПЛК, и только потом включите его питание.

Андрей N
04.02.2020, 09:58
СОМ порт и должен определяться, всё верно, для корректной работы с ПЛК63 нужно через диспетчер задач принудительно назначить номер СОМ порта 1 или как можно меньше.

burov-vyazma
04.02.2020, 10:58
Здравствуйте!Спасибо всем ,кто решил помочь.Подключился к ПК,но теперь новая проблема:в конфигурации ПЛК выходы1-6(как я понимаю,физические) объявлены как REAL.47059.Написал простую программу:2 входа ,элемент "И",выход.С47060о входами всё ясно:тумблера включаю-синие квадратики горят.А выход идет в ошибку:там нужно BOOL.Как мне выход настроить,подскажите пожалуйста?47061

ASo
04.02.2020, 11:04
Послушайте, почитайте РЭ, РП, там объяснено, почему это так. И как поступить.

burov-vyazma
04.02.2020, 12:31
Послушайте, почитайте РЭ, РП, там объяснено, почему это так. И как поступить.

Спасибо!Я прочитал про волшебную штуку BOOL TO REAL,но где её искать и как вставить в программу-не понял.Ура!Понял!47068