Для проекта были закуплены модули МВ210-101 18 штук, собирают информацию на разных объектах от токовых датчиков давления 4..20мА, датчиков температуры pt1000, по modbus tcp передают в Овен СПК-110 [M01]. Передают довольно неплохо, почти без сбоев.
Проблема в следующем: при загрузке входов от шести до восьми штук МВ210-101 модуль начинает сбоить: по всем входам или только по токовым выдаёт ошибку "Измеренное значение слишком велико" или "Измеренное значение слишком мало", при этом датчик даёт ток в установленных пределах 4..20мА. Отцепляешь 2 датчика: ошибка уходит, но показания с других датчиков оказываются искажёнными: выше на 30-40%. Переносишь половину датчиков на второй, ещё необвязанный модуль и вуаля: показания со всех датчиков преобразуются как положено. Из 18 модулей как положено работает меньше половины!
Сроки сдачи объекта уже все вышли. Как вы можете помочь решить проблему с вашими модулями?

47018

Мастеренко Иван
03.02.2020, 17:38
Здравствуйте, Андрей_Б.!

Уточните, пожалуйста, какие типы датчиков к каким входам модулей подключены? И приложите схему подключения (хотя бы от руки).
Нормально работающие модули работают с одним типом датчиков или разным?
Мы со своей стороны соберем стенд для проверки и напишем результат.

Андрей_Б.
04.02.2020, 00:51
Вот пример одного объекта. На модуле 1.4 отключены датчики на 3 и 7 каналах (с ними ошибки на всех каналах). Показания с шестью датчиками - ошибочные, искажение где-то на 20-30% вверх. Снятие ещё одного датчика давления исправляет показания на оставшихся пяти каналах.
На модуле 1.5 не работает ни один канал. При подключении любого датчика выдаёт ошибку - измеренное значение слишком велико. При этом, перенесённые с 1.5 на 1.6 датчики показывают нормальный результат.
Все кабели на датчики - экранированные, с заземлённым экраном.
Для токовых датчиков dip-переключатель передвинут в положение 1.
Типы датчиков указаны на схеме. Датчики температуры воды - все одинаковые.
47051

pt200
04.02.2020, 10:37
Все внешние цепи прозвонены( с землей звонятся только экраны)?
И мд датчиками тоже нет коротышей?

Просто обычно когда начинается такая чехарда - значит нет развязки мд каналами( и из одного "забрасывает" в другие)

Трофимов Артем
04.02.2020, 10:59
Вот пример одного объекта. На модуле 1.4 отключены датчики на 3 и 7 каналах (с ними ошибки на всех каналах). Показания с шестью датчиками - ошибочные, искажение где-то на 20-30% вверх. Снятие ещё одного датчика давления исправляет показания на оставшихся пяти каналах.
На модуле 1.5 не работает ни один канал. При подключении любого датчика выдаёт ошибку - измеренное значение слишком велико. При этом, перенесённые с 1.5 на 1.6 датчики показывают нормальный результат.
Все кабели на датчики - экранированные, с заземлённым экраном.
Для токовых датчиков dip-переключатель передвинут в положение 1.
Типы датчиков указаны на схеме. Датчики температуры воды - все одинаковые.
47051

у Вас на схеме еще указано что в схеме барьера Rн = 100 Ом - Вы дополнительно подключили?

dihl
13.09.2021, 21:46
Как проблема решилась? У меня такая же ситуация...

Андрей_Б.
14.09.2021, 09:07
Времени разбираться с глюками не было. Модули были взяты с некоторым запасом - раскидали датчики равномерно, от части датчиков пришлось отказаться. В следующих проектах модули аналогового ввода производства Овен больше не используем, к сожалению.

krollcbas
14.09.2021, 09:31
У нас такое тоже бывало, но мы знаем причины.
Вы вольты измеряли на блоке питания? Скорее всего он просто не тянет
Схема очевидно что не корректна, сопротивление учитывается DIP переключателем (сбоку модуля)
Основная проблема в данном случае ИМХО - то что продукция ОВЕН достаточно требовательна к источникам питания.
Нужно ставить либо блоки питания ОВЕН, либо иные, но с большим запасом

56974

e.filatov
14.09.2021, 11:41
Ну вот, снова никакой конкретики, с точки зрения использования модулей.
Просто "не пошло"... Жаль. Хотя, я предполагаю, что проблема как раз была зарыта в ИП для датчиков + можно было увеличить время измерения на всех каналах до 1 мс.

titanicnwa
02.11.2021, 19:12
Вылезла такая же проблема. Проходились калибратором РЗУ-420 по входам МВ210-101. Задавали токовый сигнал 4-20мА. На 8-м канале все входы перешли в состояние "Измеренное значение слишком велико" и больше не реагируют на токовый сигнал. DIP-переключатели установили. Датчики были отключены. Сброс на заводские настройки и перепрошивка модуля не помогает.

Z666
02.11.2022, 17:45
как решили проблему

Z666
02.11.2022, 17:46
Ну вот, снова никакой конкретики, с точки зрения использования модулей.
Просто "не пошло"... Жаль. Хотя, я предполагаю, что проблема как раз была зарыта в ИП для датчиков + можно было увеличить время измерения на всех каналах до 1 мс.

как решилась проблема

nick2015
13.11.2022, 10:50
Здравствуйте ! Недавно тоже произошла такая ситуация, тоже входа 4-20ma DIP переключатели включены на 1, при неправильном подключении датчика к входу 2 сгорел резистор 51 ом. И получается показания с 2 входа стали каким то образом попадать на 1 исправный вход. Восстановили резистор и все стало нормально.

К°нст
26.06.2024, 15:25
Добрый день!
(занудным голосом Багиры из Маугли.. закоон джуунглей гласит.. в мануале в п.5.5.1 сказано: К входам прибора можно подключить одновременно датчики разных типов в любых сочетаниях.)
Ситуация с не работой разных типов датчиков на одном мв210-101 похоже встречается постоянно.
Практика показала - не смотря на голос Багиры, для всеобщего счастья, датчики температуры отдельно датчики вибрации отдельно. МВ210-101 при полной загрузке (8 каналов) однотипных датчиков работают нормально.
Была ситуация, когда на одном модуле сидело и то и другое (температура и вибрация) совсем как у Андрея_Б. При подаче 4-20 на один из входов загорались 3 или 4 других входов одновременно. Бубнили бубнами пока не разнесли разные типы на разные модули и заработало. (Андрей_Б сделали так же, только мы остались верны Овну =))

Andch4
14.10.2024, 11:05
Добрый день!
После недельного простоя, модуль МВ210-101 после включения, решил, что 2 из 5 задействованных канала ему не нужны. Везде подключены имитаторы сигнала 4-20. Эмпирическим путём выявлено, что отгорели шунты. При подключении внешнего шунта 50 Ом, измерения возвращаются. Вопрос, что там за резисторы такие внутри и в чём может быть проблема? Скачков напряжения при включении/отключении щита с оборудованием нет. Диапазон регулировки задатчиков 3.5 мА - 20.5 мА. Насколько критично для оборудования, если я оставлю внешние резисторы?

IVM
14.10.2024, 11:20
Добрый день!
После недельного простоя, модуль МВ210-101 после включения, решил, что 2 из 5 задействованных канала ему не нужны. Везде подключены имитаторы сигнала 4-20. Эмпирическим путём выявлено, что отгорели шунты. При подключении внешнего шунта 50 Ом, измерения возвращаются. Вопрос, что там за резисторы такие внутри и в чём может быть проблема? Скачков напряжения при включении/отключении щита с оборудованием нет. Диапазон регулировки задатчиков 3.5 мА - 20.5 мА. Насколько критично для оборудования, если я оставлю внешние резисторы?

Если внешний резистор прецезионный, то все будет нормально.

Александр115
01.11.2024, 13:59
Здравствуйте, можно ли на аналоговый выход подключить два итп-11 последовательно.

kondor3000
01.11.2024, 14:54
Здравствуйте, можно ли на аналоговый выход подключить два итп-11 последовательно.

Теоретически можно, но сам не проверял.

IVM
01.11.2024, 14:55
Здравствуйте, можно ли на аналоговый выход подключить два итп-11 последовательно.

К аналоговому выходу какого прибора подключается ИТП-11 ?

Александр115
02.11.2024, 10:19
Здравствуйте будет подключаться 2 итп-11 в разных местах установки прибор М200 метлер толедо

Александр115
02.11.2024, 10:29
ещё у меня есть вопрос прибор мв210-101 не могу установить время компьютера всё время устанавливает время на 3 часа позже

melky
02.11.2024, 10:45
Кто-то меняет на +3 по Москве всего-лишь. Где именно вы время пытаетесь установить непонятно? ntp сервер есть?

Александр115
02.11.2024, 10:54
менял и по москве +3 всё равно ставит на 3 часа раньше чем на компьютере

melky
02.11.2024, 11:01
мв210-101 - имеет ntp клиент? если да, смотрите его настройки. Может он там включен и выставляет время по UTC, это как раз на 3 часа раньше Москвы.

Александр115
02.11.2024, 11:11
подскажитете где искать htp клиент на мв210-101 не могу ни где найти овен конфигураторе

melky
02.11.2024, 11:22
ХЗ, я не пользую такой прибор. Вот справка что говорит.


Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с модуля через регистры Modbus, а также с помощью ПО OWEN Configurator (см. справку к ПО OWEN Configurator, раздел «Настройка часов»).

Смотрите там. Тут про ntp ни слова, но в поддерживаемых протоколах он есть. Видимо где-то там и его настройка.

imaex
02.11.2024, 11:33
мв210-101 - имеет ntp клиент? если да, смотрите его настройки. Может он там включен и выставляет время по UTC, это как раз на 3 часа раньше Москвы.

В настройках NTP есть только адреса и период синхронизации. Всё. А время в модуле будет всегда по UTC, на что явно указывает подсказка в конфигураторе.

79776

melky
02.11.2024, 12:26
Часовой пояс = 3 наверное решит проблему.
Не хватает только запрета перехода на летнее/зимнее время

Как вариант, подключиться к другим ntp серверам, где выбрать Москва и забыть.

IVM
02.11.2024, 12:30
Здравствуйте будет подключаться 2 итп-11 в разных местах установки прибор М200 метлер толедо

Если у ИТП-11 аналоговый вход имеет входное сопротивление 50 или 100 Ом, то токовый выход М200 вполне потянет два последовательно соединённых ИТП-11. Входное сопротивление ИТП-11 можно померить тестером.

imaex
02.11.2024, 12:48
Часовой пояс = 3 наверное решит проблему.

а) Часовой пояс там задаётся в минутах
б) Не решит.
в) Да никакой такой проблемы и нет, собственно.


Как вариант, подключиться к другим ntp серверам, где выбрать Москва и забыть.

Часовой пояс - это локальная настройка. Время в NTP отсчитывается с полуночи 1 января 1900 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/NTP). Никаких часовых поясов там нет.