PDA

Просмотр полной версии : Управление реле ПЧВ103 по ModBus



Mikewolf
01.02.2020, 13:17
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Управляю ПЧВ103 по ModBus (СПК107 [M01] - шаблон PChV1_2) , всё вроде было хорошо, пока не решил задействовать реле, встроенное в частотник. Как только я из программы пытаюсь включить реле - все уставки сбрасываются в 0 и частотник останавливается, при этом физического переключения реле тоже не происходит, хотя если верить командному слову - реле включено. Если ничего не делать - через какое-то время всё приходит в норму, частотник сам запускается в прежнем режиме, хотя по прежнему и задание на реле и в прочитанном командном слове - TRUE. Как можно победить данную проблему? Не хватает в проекте ровно одного реле, управляемого их программы.

Сергей0308
01.02.2020, 13:43
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой. Управляю ПЧВ103 по ModBus (СПК107 [M01] - шаблон PChV1_2) , всё вроде было хорошо, пока не решил задействовать реле, встроенное в частотник. Как только я из программы пытаюсь включить реле - все уставки сбрасываются в 0 и частотник останавливается, при этом физического переключения реле тоже не происходит, хотя если верить командному слову - реле включено. Если ничего не делать - через какое-то время всё приходит в норму, частотник сам запускается в прежнем режиме, хотя по прежнему и задание на реле и в прочитанном командном слове - TRUE. Как можно победить данную проблему? Не хватает в проекте ровно одного реле, управляемого их программы.

У меня было нечто подобное, при команде по сети включении реле переставала работать задание частоты от аналогового входа(ПЧ начинал работать на минимальной частоте, реле при этом включалось и выключалось по команде). При обесточивании и последующим включении всё восстанавливалось как было до очередной команды включения встроенного реле, решил установкой дополнительного реле вне ПЧВ и управлением ПЧВ(команды пуск-стоп) через дискретные входы, уже работает больше года без проблем! При этом данные исправно считываются по сети и ПР200 даёт команды управления пуск-стоп через дискретные выхода.
На форуме буквально единицы пытались мне помочь, но советы не помогли! Короче, если найдёте решение, напишите, будет интересно проверить на практике!

Rask
01.02.2020, 15:51
У меня было нечто подобное, при команде по сети включении реле переставала работать задание частоты от аналогового входа(ПЧ работал на минимальной частоте), При обесточивании и последующим включении всё восстанавливалось как было до очередной команды включения встроенного реле, решил установкой дополнительного реле вне ПЧВ и управлением ПЧВ(команды пуск-стоп) через дискретные входы, уже работает больше года без проблем! При этом данные исправно считываются по сети и ПР200 даёт команды управления пуск-стоп через дискретные выхода.
На форуме буквально единицы пытались мне помочь, но советы не помогли! Короче, если найдёте решение, напишите, будет интересно проверить на практике!
Может в настройках ПЧВ поставить значение для реле 36 (Командное слово, бит 11)

Mikewolf
01.02.2020, 15:53
Может в настройках ПЧВ поставить значение для реле 36 (Командное слово, бит 11)

Именно это значение и стоит