PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-132-М РРРРРР на дисплее пишет NAN



Uriyketov
31.01.2020, 13:05
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста есть ТРМ-132-М релейного исполнения, работал справно с 2014 года. всего в хозяйстве 4 штуки таких. прибор неплохой, у нас он используется только для поддержания заданной температуры на выходе с котельной, ГВСа нет.
Недельку назад после отключения электроэнергии при включении выдал на дисплей надпись "нет связи с АЦП" ну покурив мануал неутешительное "обратитесь в сервисный центр" ну мы не ищем легких путей, протестили микросхему АЦП оказалась дохлая., заменили вместе с 4-мя ключами.
И вот сегодня при подключении на объекте выдает сообщения по всем каналам к которым подключены по трехпроводной схеме термометры сопротивления типа 100М сие изображение....
Прошу помощи!
Может быть кто то видел подобное на экране? поделитесь опытом куда рыть? типы датчиков указаны верно в настройках.

Лапин Юрий
31.01.2020, 13:53
Добрый день! Для замены микросхемы АЦП Вы обращались в сервисный центр или осуществляли замену самостоятельно?

Uriyketov
31.01.2020, 14:02
Доброго дня, Юрий. Микросхему меняли сами.

Лапин Юрий
31.01.2020, 14:20
Потребуется отнести прибор в сервисный центр.

Uriyketov
03.02.2020, 08:35
Доброго дня, Юрий, если прибор после перепрошивки будет нормально функционировать, какая будет стоимость выполнения данной операции в СЦ?
просто надо понимать брать мне новый прибор или обойтись перепрошивкой? отопительный сезон еще в разгаре.

Sulfur
03.02.2020, 09:17
Uriyketov
По моей личной статистики более 90% неисправностей цифровой техники возникает из за конденсаторов встроенного БП. Вашему прибору более пяти лет, к тому же
после отключения электроэнергии при включении выдал на дисплей надпись - указывает, что первым делом надо смотреть качество питания по "холодной" стороне. Идеальным будет измерить ESR конденсаторов, если есть чем, либо просто тотально поменять все электролиты в БП. Крайне желательно зашутнтировать конденсаторы в фильтре выпрямителя "холодной" части керамическими 0.33-047 мкФ 50V.

Uriyketov
03.02.2020, 11:33
Уважаемый Sulfur , спасибо за дельный совет, питание проверяли осциллом, один кондер в БП заменили, остальные выпаивали и измеряли параметры. видимо что то пролетело через дохлый конденсатор... прибор сейчас не выводит на экран сообщений о внутренних ошибках, прошивка со всеми настройками и точками графика осталась живая, видимо есть определенные моменты с согласованием работы микросхемы АЦП и процессора, но видимо это коммерческая тайна:o

Sulfur
03.02.2020, 12:48
Uriyketov
Я не отрицаю, что в вашем случае могут быть и другие неисправности. На месте виднее.
Вот здесь (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32213&p=319349&viewfull=1#post319349) я выкладывал описанную мной ситуацию наглядно и с картинками.

Uriyketov
03.02.2020, 14:04
Спасибо! Sulfur, посмотрим что еще можно сделать.