Просмотр полной версии : КТР-121-02.40 карта регистров



Vitamin
31.01.2020, 05:56
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста назначения выходных сигналов КТР-121-02.40 по modbus, а именно: "уставка температуры прямой воды (регистр 546)", "зона нечувствительности прямой воды (регистр 548)", "нижняя рабочая граница прямой воды (регистр 550)","верхняя рабочая граница прямой воды (регистр 552)" За ранее спасибо!!!

Евгений Зубков
31.01.2020, 10:18
Добрый день.
546 регистр - поддерживаемое значение температуры в подающем трубопроводе при использовании модулируемой горелки. Значение задается пользователем.
548 регистр - диапазон температуры, внутри которого изменяемое значение температуры в подающем трубопроводе не вызывает изменений выходного сигнала, при использовании модулируемой горелки. Задается пользователем.
550 и 552 регистры - температурные границы регулирования в подающем трубопроводе при использовании ступенчатой горелки. Значения задаются пользователем.

Nordline
17.05.2020, 18:14
Может немного не в тему. Контроллер КТР-121-02.20 При чтении регистров температуры подачи, уличной температуры (регистры 516 и 522) получаю какой-то мусор. Значения меняются во всем диапазоне 32 битного числа. Может кто подскажет в чем может быть проблема?

Nordline
17.05.2020, 21:50
Проблема решена. Дело было в последовательности байт при чтении. Нужно установить следующую последовательность 1_0_3_2