Здравствуйте!

Подскажите есть ли какие-либо ограничения на запись энергонезависимых переменных?

Например:
1. Уставка, которая может меняться скажем раз в неделю или в месяц
2. Рассчитываемая переменная, которая может меняться раз в цикл, а может и раз в час, и которую надо сохранить в энергонезависимой памяти для последующего использования после перезагрузки (допустим после отключения питания или заливки новой версии ПО)

Sulfur
30.01.2020, 13:03
Насколько я понимаю, запись в энергонезависимую память делается в момент выключения. Во всяком случае в ПЛК\СПК так. Т. е. контроллер видит пропадание напряжения питания и успевает сохранить переменные. Т. е. фактически на износ ячеек памяти больше влияет количество отключений, нежели количество перезаписей в программе.

Андрей Посохов
30.01.2020, 13:26
Здравствуйте!

Подскажите есть ли какие-либо ограничения на запись энергонезависимых переменных?

Например:
1. Уставка, которая может меняться скажем раз в неделю или в месяц
2. Рассчитываемая переменная, которая может меняться раз в цикл, а может и раз в час, и которую надо сохранить в энергонезависимой памяти для последующего использования после перезагрузки (допустим после отключения питания или заливки новой версии ПО)

Добрый день.
Коллега выше все верно рассказал:
"запись в энергонезависимую память делается в момент выключения... износ ячеек памяти больше влияет количество отключений"

Bariy
30.01.2020, 16:50
Спасибо, коллеги!