PDA

Просмотр полной версии : Датчик температуры Pt1000 к ПР200



ign52587
30.01.2020, 10:51
Можно ли подключить датчик ОВЕН ДТС214-PT1000 к ПР200 (в режиме измерения сопротивления)? В документации на датчики и ПР200 не нашел такой параметр как ток измерения. Он важен для понимания саморазогрева датчика.

Андрей Посохов
30.01.2020, 12:56
Можно ли подключить датчик ОВЕН ДТС214-PT1000 к ПР200 (в режиме измерения сопротивления)? В документации на датчики и ПР200 не нашел такой параметр как ток измерения. Он важен для понимания саморазогрева датчика.

Добрый день.

Датчик РТ1000 к ПР200 можно подключить без проблем по двухпроводной схеме.
Это одна из самых популярных связок для систем вентиляции, например.

ign52587
31.01.2020, 12:03
Добрый день.

Датчик РТ1000 к ПР200 можно подключить без проблем по двухпроводной схеме.
Это одна из самых популярных связок для систем вентиляции, например.

Может изначально не совсем верно сформулировал вопрос. С позиции метрологии- 1)какой ток измерения на этот датчик, 2) какой ток измерения в ПР200 в режиме измерения сопротивления?
На разных сайтах на по проволочной платине один ток измерения, по пленочной значительно ниже. Поэтому крайне желательно знать ток измерения в ПР200.