Просмотр полной версии : Датчик давления пара на гребенке котельной. Эксплуатация ТО-СУ1.
Чили-Рома
30.01.2020, 09:53
Поделитесь опытом снятия давления пара до 200°С на гребенке. Все датчики давления, на которые дают бюджет, до 100°С.
Вероятно нужно подключать датчик через отводную трубку, заполненную водой или маслом, но есть опасение, что вода оттуда испарится в смены простоя (не за одну смену, конечно же), если операторы забудут вентиль закрывать.
Может еще накладной датчик температуры прилепить на конец трубки с ПД100И?
Для этих целей существуют разделительные мембраны РМ. Ну и как выше уже написали глицерин туда например.
Чили-Рома
30.01.2020, 10:14
глицерин наше всё
Спасибо! Если при заполнении им трубки там будет пару пузырьков воздуха - это же большой роли не сыграет?
Eugene.A
30.01.2020, 12:01
На десятках паровых котлов стоят датчики давления и никуда из них конденсат не девается. С чего ему испаряться? И куда? Какая там температура-то будет? Оно же остынет, т.к. протока нет, тупик.
Сделать какую-нибудь длинную трубку Перкинса?
ferret_maybe
01.02.2020, 12:16
Сделать какую-нибудь длинную трубку Перкинса?
И охладитель(радиатор)46992 дополнительно под датчик, хотя трубки Перкинса должно хватить.
Чили-Рома
17.02.2020, 10:19
Для этих целей существуют разделительные мембраны РМ. Ну и как выше уже написали глицерин туда например.
Видимо не случайно capzap удалил свой совет про глицерин:
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Глицерин - бесцветная горючая сиропообразная жидкость. Температура самовоспламенения 400 °С, температура вспышки 198 °С (в закрытом тигле), температура воспламенения 203 °С, область воспламенения 2,6-11,3% (по объему); температурные пределы распространения пламени: нижний - 182 °С, верхний - 217 °С.
Взаимодействие глицерина с марганцовокислым калием приводит к воспламенению. Глицерин термически неустойчив, при длительном нагреве (даже до 90-130 °С) разлагается с образованием легковоспламеняющихся веществ (акролеина, ацетона), понижающих температуру вспышки до 112 °С.
нет не поэтому, о каком взаимодействии с чем то может идти речь, если его заливают как написал Lukas в разделительную мембрану, т.е. среда давит на мембрану с другой стороны которой глицерин, а так как камера закрытая, то глицерин давит на мембрану датчика давления, который вкручен с другой стороны разделителя
Чили-Рома
17.02.2020, 11:10
Так с мембраной и воды, наверное, будет достаточно.
А можете подсказать еще такой момент: такие работы внутри котельной требуют проекта и согласования, если монтаж будет не на гребенке, а на трубопроводе?