Просмотр полной версии : Как согласовать напряжение датчика и напряжение входа ПЛК
Добрый день. Требуется подключить НЧ датчик импульсов E1 IN-S10, используемый для считывания показаний со счетчиков газа типа RVG, RABO, TRZ, к ПЛК110. Вопрос состоит вот в чем: допустимое напряжение коммутации датчика 10В, а на вход ПЛК нужно подавать 24В, как можно согласовать датчик и ПЛК?
Eugene.A
29.01.2020, 11:42
Там же просто герконы и резисторы 100 Ом, почему 10В?
С помощью опторазвязки.
46934
Либо применять какую-нибудь фирменную опторазвязку.
Что по факту будет тем же самым, только в гламурненьком корпусе и за совершенно другие денюжки.
---
Почитал внимательно. Датчик можно цеплять напрямую к ПЛК, если нет требований к безопасности в плане барьера искрозащиты.
Добрый день. Требуется подключить НЧ датчик импульсов E1 IN-S10, используемый для считывания показаний со счетчиков газа типа RVG, RABO, TRZ, к ПЛК110. Вопрос состоит вот в чем: допустимое напряжение коммутации датчика 10В, а на вход ПЛК нужно подавать 24В, как можно согласовать датчик и ПЛК?
Где написано, что допустимое напряжение коммутации датчика 10В ? Документ представьте.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot