Добрый день. Требуется подключить НЧ датчик импульсов E1 IN-S10, используемый для считывания показаний со счетчиков газа типа RVG, RABO, TRZ, к ПЛК110. Вопрос состоит вот в чем: допустимое напряжение коммутации датчика 10В, а на вход ПЛК нужно подавать 24В, как можно согласовать датчик и ПЛК?

Eugene.A
29.01.2020, 11:42
Там же просто герконы и резисторы 100 Ом, почему 10В?

Sulfur
29.01.2020, 11:43
С помощью опторазвязки.
46934

Либо применять какую-нибудь фирменную опторазвязку.
Что по факту будет тем же самым, только в гламурненьком корпусе и за совершенно другие денюжки.
---
Почитал внимательно. Датчик можно цеплять напрямую к ПЛК, если нет требований к безопасности в плане барьера искрозащиты.

IVM
31.01.2020, 11:59
Добрый день. Требуется подключить НЧ датчик импульсов E1 IN-S10, используемый для считывания показаний со счетчиков газа типа RVG, RABO, TRZ, к ПЛК110. Вопрос состоит вот в чем: допустимое напряжение коммутации датчика 10В, а на вход ПЛК нужно подавать 24В, как можно согласовать датчик и ПЛК?

Где написано, что допустимое напряжение коммутации датчика 10В ? Документ представьте.