29.01.2020, 10:22
Проект разрабатывается на двух ПЛК304, двумя разработчиками по очереди. В какойто момент у одного из них перестает находиться плк, нет возможности запустить проект. Вот так это выглядит 46917

При задании адреса вручную - вот так: 46918

Что делать в таких случаях, как починить проект?

Трофимов Артем
29.01.2020, 10:42
вы видимо в какой то момент побили память ПЛК и он попытался восстановиться - даже ID таргета сбился. такое случается редко.
перепрошейте ПЛК встроенным ПО отсюда https://owen.ru/license-file?f=/uploads/142/usr_fw_setup_plc304v2_v3.949.zip
по инструкции , лежащей тут - https://www.owen.ru/uploads/122/instrukciya_po_proshivke_plk3xx_v1.02.pdf
и сможете продолжить работу

scmember
12.02.2020, 09:16
К сожалению при прошивке чтото пошло не так, вобщем плк больше по сети не отвечает, а в консоли вот что:

47246

Что с этим можно сделать?

Трофимов Артем
12.02.2020, 11:12
отправьте тогда ПЛК в сервисный центр для скорейшего разрешения проблемы

scmember
12.02.2020, 11:33
Ясно.. клиент просто далеко, думал, может есть вариант им по удаленке починить..

scmember
26.03.2020, 12:34
Вобщем плк на днях вернулся к клиенту из гарантийного ремонта (бумагу прилагаю). Прошивку восстановили, плк виден в сети, доступен для настройки через консоль и веб-морду. Но в кодесисе - ничего не изменилось! По прежнему неверный дескриптор.... Инженеры Овена, подскажите плиз как такое возможно? И главное - что делать с этим (получается что перепрошивка не помогает...)?

48117