Добрый вечер!
Прошу прощения если подобная тема уже поднималась.не могу найти
На объекте стоит плк 160.при отключении/включении питания плк не начинает дальше воспроизводить работу программы, хотя светодиод "работа" светится, обмен с мв 110 идет.
Приходится через КДС подключаться и запускать вручную. Что может быть? Начинаются морозы, а заказчик додумался в морозы давать отопление в многоквартирный дом. Заходил чере плк-браузер, выбирал filedir, файлы присутствуют. Но понять не могу почему контроллер не начинает работу программы после перезагрузки питания. Подскажите пожалуйста, куда смотреть.

Виталий473
28.01.2020, 00:14
Сейчас скину ссылку на тему которую раннее создавал по плк и сп300.
Я загружал проект на форум
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32088&page=3
Страница 3, пост 23

Виталий473
28.01.2020, 19:52
Добрый вечер всем. Ребят подскажите пожалуйста такой вопрос.
Случайно подали ~24в на провод который соединяется с АI01 плк. Могли ли сжечь канал? На этом выходе осуществляется обратная связь с приводом клапана отопления.

Виталий473
05.02.2020, 11:18
Доброго времени суток!
Ребят подскажите пожалуйста по одному вопросу!
в проекте прописан график температуры. подача отопления: (X:=-31, Y:=95), (X:=-3,Y:=64), (X:=10, Y:=52). Обратка отопления: (X:=-31, Y:=70), (X:=10, Y:=42);
объект находится в работе уже. у заказчика идет перегрев на 6 градусов. по тому графику отопления, что предоставляет теплоснабжающаяя организация, на подаче, при Х:=-3, Y:=58, при X:=10, Y:=42. на обратке, при X:=10, Y:=37.
вот в проекте в глобальных переменных, я ставлю необходимые значения, компилирую весь проект. загружаю его полностью в ПЛК, нажимаю "подключиться", "Старт", а график как был старый так и остается. подскажите в чем проблема может быть!?
проект прикрепляю к посту.

Николай Суриков
05.02.2020, 12:17
Так вы в глобальных переменных задаете температуру графика и локально в ФБ Graf_T1_A и Graf_T2_A.
47094
47095
И получается что вы объявляете в глобальных переменных точки графика и перезаписываете их в ФБ.
Удалите область кода показанную на втором скрине из Graf_T1_A и Graf_T2_A и задавайте уставки в глобальных переменных.

Виталий473
05.02.2020, 12:44
Вопрос! что именно надо удалить?
Если я правильно понял, то надо оставить -31/T1_Y, -3/T1_Y, 10/T1_Y

Николай Суриков
05.02.2020, 12:56
Вопрос! что именно надо удалить?
Если я правильно понял, то надо оставить -31/T1_Y, -3/T1_Y, 10/T1_Y

Удалил лишнее из Graf_T1_A и Graf_T2_A
Уставки задаете в глобальных переменных

(*массивы для графиков и выходы графиков*)
CHARCURVE_POINT_Tpodacha:ARRAY[0..10] OF POINT:=(X:=-31, Y:=95), (X:=-3,Y:=64), (X:=10, Y:=52);
CHARCURVE_POINT_Tobrat:ARRAY[0..10] OF POINT:=(X:=-31, Y:=70), (X:=10, Y:=42);

Виталий473
07.02.2020, 07:48
Доброго времени суток!
спасибо большое за подсказки и помощь.
Ну и осталась у меня еще одна проблема! проект тот же самый. в паре с ПЛК работает СП300. все что необходимо я вывел на панель. никак не могу вывести ТЕ8 на панель.сколько не бился, так и не получается.прикрепляю проект СП300

Виталий473
07.02.2020, 16:54
И снова добрый день!
ребят так и должно быть с порядком данных? может быть в этом причина, что я не могу вывести ТЕ8 на панель?
З.Ы. ребят сколько допустима длина кабеля витой пары для подключения ноутбука к ПЛК через разъем Ethernet?

Виталий473
07.02.2020, 18:51
Объект находится в подвале дома и связи там нет от слова совсем.вот думаю сделать провод метров 40 чтобы на улицу выйти спокойно и чтобы служба тех.поддержки Овен смогла по teamwiwer подключиться и посмотреть что не так у меня. Распиновка какая должна быть у разъемов?

Виталий473
08.02.2020, 11:11
С кабелем понятно. Интересует другой вопрос. Правильно ли идет порядок по датчикам температуры или нет

Виталий473
08.02.2020, 13:07
Меня смущает, что блок ИЛИ идет раньше чем два последних канала температуры. Если взять по датчикам давления, то последний блок ИЛИ идет позже всех каналов по давлению и "в соответствии с потоком данных".

melky
08.02.2020, 13:47
Длина кабеля UTP допустима 100м, раз вы напрямую цепляться собрались. Хотя может быть и больше, стандарт ограничивает длину канала в 100м, по факту и на 120-140 заведется.

Что касается прямой или кросс будет зависеть от вашей сетевой карты в ноутбуке, если без автоопределения приемо передачи, то кросс однозначно.
з.ы. не знаю, как в новых ПЛК, в старых сетевые самый дешман.

Виталий473
08.02.2020, 15:53
в принципе ничего критичного нет, что канал ТЕ8 не могу вывести на панель, но блин, хочу разобраться в чем причина может быть того, что не могу вывести, т.к. этот же заказчик отдает нашей фирме еще 3 дома под монтаж ИТП

Виталий473
08.02.2020, 19:26
Валенок, не знаю как Вас по имени, но если честно не плнял ровным счетом ничего, из того что Вы написали выше

Виталий473
08.02.2020, 20:20
47190
В другой теме, которую я создавал по поводу панели СП300, пользователь с ником petera приложил эту картинку и ниже написал "+10 символов".
Я сейчас сидел и считал,может быть я неправильно посчитал. на рисунке 28 регистр это Float. все последующие Float'ы идут "+2"? т.е. последний был 28, потом 30,32,34,36, 38 и т.д. а 2byte уже идут "+1"? все последующие 2byte идут к примеру 65,66,67.
я правильно понял или ошибся со счетом!?

Виталий473
08.02.2020, 20:47
ну так хотете своими глазами что либо увидеть - см. выше пункт 1, онлайн

в глобальных переменных канал температуры ТЕ8 имеет такой вид:T8_korr_IP AT %QD8.86.0: REAL; (*reg 148-149*).
вот что я прописываю в настройках панели оператора
47191
в глобальных переменных канал температуры ТЕ7 имеет такой вид: T7_korr_IP AT %QD8.85.0: REAL; (*reg 146-147*), однако его я смог вывести на панель оператора. температуру показывает.
47192

Eugene.A
08.02.2020, 21:46
Лишь бы не как в хостеле в Перми, не сварить людей...

Виталий473
09.02.2020, 08:13
На картинке - 147-148

На тот момент когда проект панели я уже сделал плк был обвязан и все датчики были подключены.я нагревал каждый датчк отдельно и смотрел какой датчик реагировал. При записи регистров в ТЕ7 я сначала записал 146, загрузил проект в панель и проверил показания.при 146 регистре показаний не было на панели. Поставил 147 и снова загрузил проект, после этого увидел что ТЕ7 начала отображаться.
С ТЕ8 поступил также.сначала записал 148 регистр, загрузил не увидел показаний. Потом записал 149 регистр, снова загрузил и снова не было показаний на панели.

petera
09.02.2020, 08:16
47190
В другой теме, которую я создавал по поводу панели СП300, пользователь с ником petera приложил эту картинку и ниже написал "+10 символов".
Я сейчас сидел и считал,может быть я неправильно посчитал. на рисунке 28 регистр это Float. все последующие Float'ы идут "+2"? т.е. последний был 28, потом 30,32,34,36, 38 и т.д. а 2byte уже идут "+1"? все последующие 2byte идут к примеру 65,66,67.
я правильно понял или ошибся со счетом!?

:)
10 символов - минимальное количество в сообщении
Т.е. картинку не отправить если ничего не написал.

Виталий473
09.02.2020, 16:05
Охрененный способ. Вроде ткнул. Вроде похоже. Похоже - значит оно ? Ну-да, ну-да))
Новые итп запустите к следущей зиме ? Ждем новостей в хронике проишествий
В очередной раз вижу, что на форуме только хамство, стеб и ничего больше.
А вы валенок как видно, хам чистой воды. Если Вам нечего сказать, мимо пройдите молча без лишних комментариев. Я обратился за помощью, т.к. новичек в этой сфере и никогда раньше не сталкивался так близко с плк.
А у многих здесь только ярковыраженная меркатильность в душе и ничего больше.
А по поводу Вашей фразы уважаемый Валенок, я Вас разочарую, ИТП работает.

ASo
09.02.2020, 16:28
Вам никто не хамит. Вам дают подсказки, советы.
Но никто не будет делать за Вас вашу работу.

Нет опыта с ПЛК? Так учитесь или передайте работу другому.

Виталий473
09.02.2020, 16:46
Я не прошу выполнять мою работу. Если я не могу понять куда смотреть, а просто прошу ткнуть носом где неправильно.

capzap
09.02.2020, 18:02
прошу ткнуть носом где неправильно.