Просмотр полной версии : МВ110 8А и датчик температуры pt1000
Добрый день. Пытаюсь подключить вышеупомянутый датчик к модулю. Сам датчик 2х проводной( делаю перемычку на модуле с AI-R на AI-X2 согласно РЭ) в настройках модуля ТСП1000П (pt 1000) a=0,00385 . В конфигураторе м110 значение измерения в районе 70-75 что не соответствует действительности так как датчик установлен на улице ( Подскажите знающие люди ,что я делаю не так и куда копать, заранее спасибо.
krollcbas
25.01.2020, 11:03
Что значит "70-75"? Пришлите скрин как выглядит.
Обычно проверить жив датчик температуры или нет, это вместо датчика установить килоомное сопротивление (выбрав какое поточнее), должно быть ноль
В конфигураторе есть кнопка для демонстрации текущих значений прибора.
Датчиков у меня таких 8 на руках ,пробовал несколько ,именно в демонстраторе текущих значений показывает температуру в районе 75 градусов к сожалению фото возможности нет показать ,пк, модуль и датчике на обьекте !
Alexey_Palich
26.01.2020, 17:11
Я бы не стал делать перемычку на модуле, а прокинул три жилы до датчика.
e.filatov
26.01.2020, 18:54
Для 70 градусов - сопротивление 1270 Ом, проверьте что датчик выдаёт именно столько.
Если да - тех.поддержка или ремонт.
Почему то у меня ощущение, что вы поставили Pt1000, а в конфигураторе выбрали Pt100. В таком случае отображаемая величина будет в 10 раз больше реальной (на улице +7 сейчас вполне реально)
Eugene.A
26.01.2020, 18:59
А в кельвинах во сколько раз будет больше?
e.filatov
27.01.2020, 23:39
)) Если линейно, то три тыщи *С. По факту - ошибка "значение слишком велико" или "обрыв".
Вы правы, не туда глянул в таблице.
На самом деле, недавно проверяли 2А и 8А на обновлённые полиномы для датчиков Pt... Служба метрологии замечаний не дала. Поэтому жду от ТС информации по сопротивлению датчика.
Eldarbl4
16.05.2021, 01:54
Доброго времени суток! подскажите если прибором мв110 8а снимаю показания с термопары и термосопротивления и с тех же датчиков буду снимать показания другим прибором визуального контроля; будет ли погрешность иметь место!?
Павел Братковский
18.05.2021, 08:44
Доброго времени суток! подскажите если прибором мв110 8а снимаю показания с термопары и термосопротивления и с тех же датчиков буду снимать показания другим прибором визуального контроля; будет ли погрешность иметь место!?
так делать нельзя, кто мешает с модуля регистр передавать например в СМИ......
keysansa
20.05.2021, 21:45
Доброго времени суток! подскажите если прибором мв110 8а снимаю показания с термопары и термосопротивления и с тех же датчиков буду снимать показания другим прибором визуального контроля; будет ли погрешность иметь место!?
Будет. Какая - другой вопрос.
Сергей0308
20.05.2021, 23:20
Если товарищ хочет так сделать - надо приобретать датчики с несколькими чувствительными элементами(есть такие и у Овена), иначе никак! Проще, как уже писали, вывести данные из модуля ввода, прочитать соответствующий регистр(ы)!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot