PDA

Просмотр полной версии : АС-3М Мастер со стороны RS-485



Карбофос
24.01.2020, 16:24
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, если при использовании АС-3М в сети модбас мастер будет находиться со стороны RS-485, а слейв со стороны RS-232, такая схема работать будет?

Нужно панель СП307 подключить к контроллеру ПЛК110. У ПЛК можно задействовать только RS232, панель располагается далеко, поэтому ее нужно подключить по RS-485. Панель мастер, ПЛК - слейв.

Я пытался опросить ПЛК в таком режиме, но не выходит.

Карбофос
27.01.2020, 08:29
В панели с DB9 пины 4 и 7 возьми на A-B соотв. Без всякой АС-3М.
Нужно именно 232 на ПЛК и 485 на панели.

Но и с AC3M нет проблем, она <=>. Посмотри ее РЭ, где-то с подключением что-то.
Как подключал: брал комплектный кабель ПЛК110 (КС5), втыкал напрямую в СОМ-порт компьютера - все ОК.
Подключил АС3 к компьютеру по RS-485, потом спаял кабель "папа-папа", где все провода проброшены 1-5, 2-4, 3-3, 6-9, 7-8, таким образом у меня АС3 и КС5 соединились 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. В таком виде не работает.
Панели в руках нет, вместо нее пока компьютер.