Просмотр полной версии : панель СП270 ПР200 и МВА8
niklud19511
24.01.2020, 10:32
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
в ПР200 через панель СП270.
Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
нет возможности. Знначения в панель получаю.
stanislau
24.01.2020, 11:41
А почему нельзя МВА8 подключить к пр200 в первый слот RS485? А второй слот пр200 сделать Slave и из него брать данные для сп270.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
в ПР200 через панель СП270.
Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
нет возможности. Знначения в панель получаю.
А в чем проблема?
У панели два порта, к первому, например PLC, подключаете МВА8, наверно так и сделано - "Знначения в панель получаю."
Порт Download в режиме Мастер использовать для связи со слейвом в ПР
Только не забудьте в разъеме порта Download, со стороны панели, сделать перемычку между конт.5 и 6. Иначе порт Download останется в режиме загрузки проекта.
Теперь берете ф.область, режим непрерывно, функция Копировать регистр (источник - регистр МВА8 приемник - регистр ПР).
46832
Эта ф.область должна быть "Глобальная" если экранов несколько.
niklud19511
24.01.2020, 13:44
Спасибо petera, буду пробывать.
А если к одному порту панели подключить МВА и ПР200,
то как организовать обмен?
т.к 2 интерфейс ПР200 работает с облаком.
Спасибо petera, буду пробывать.
А если к одному порту панели подключить МВА и ПР200,
то как организовать обмен?
т.к 2 интерфейс ПР200 работает с облаком.
В функции поменять в приемнике(регистр ПР) порт Download на PLC
Сергей0308
24.01.2020, 14:49
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как из МВА8 передать показания
в ПР200 через панель СП270.
Панель мастер, в ПР200 все интерфейсы настроены Slave изменить на Master
нет возможности. Знначения в панель получаю.
Разве так бывает, программу можно изменить, а режим работы сетевого интерфейса, нет?
Короче, я бы предпочёл непосредственно с модуля ввода данные получать, настроив первый интерфейс ПР мастером туда же и панель добавил, на втором интерфейсе всё без изменений, облако!
niklud19511
24.01.2020, 15:11
на панели значение температуры 24.7
а на ПР200 999.9
ЧТО НЕ ТАК
на панели значение температуры 24.7
а на ПР200 999.9
ЧТО НЕ ТАК
Вы какое значение из МВА читаете? с плавающей точкой?
niklud19511
24.01.2020, 15:29
ДА сплавающей точкой
Женька-76
19.08.2021, 11:58
А почему нельзя МВА8 подключить к пр200 в первый слот RS485? А второй слот пр200 сделать Slave и из него брать данные для сп270.
Это мой случай. С адресацией не поможете разобраться? ПР200 в Slave. В режиме "мастер" разобрался.
Женька-76
19.08.2021, 15:48
В режиме Slave адрес с 512-го. Что с этим делать?
kondor3000
19.08.2021, 16:05
В режиме Slave адрес с 512-го. Что с этим делать?
И что, у панели в режиме Слейв адреса с 256 начинаются) Дальше что?
Вы бы лучше написали что с чем соединяете, кто мастер. Или вы в режиме ПР слейв модуль МВ8 слейв опрашивать хотите? )))
И тема 2020 года, новую создать не судьба?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot