PDA

Просмотр полной версии : Овен конфигуратор - TCP порт.



Irasha
23.01.2020, 00:09
Здравствуйте, уважаемая поддержка!

В удаленной Ethernet сети установлен модуль MB21-221. В локальной сети конфигуратор его видит/находит, все Ок.
Надо получить к нему Конфигуратором доступ из другой сети. Какой TCP порт использует конфигуратор для поиска устройства? Ставил модбасовский 502 порт, не находит, сразу в отвал. Пишет: не удается подключится к устройству. Проверьте сетевые настройки. Причем отваливается подозрительно быстро.

Irasha
23.01.2020, 10:24
Совет неплох. Намного лучше, чем, например, совет: "проверьте, что ваш прибор включен в сеть". Вы прекрасно уловилиглавную мысль - проброс портов NAT. вопрос именно в этом, не так ли? Напомню: какой порт TCP. А с сетью все в порядке, и с маршрутизатором, как вы выразились - тоже все окей. И NAT работает. Все устройства не "Овен" опрашиваются, конфигурируются, программируются удаленно. Кроме Овна конфигуратора. мой вопрос техподдержке актуален. Какой TCP порт использует конфигуратор при поиске приборов, и, есть ли возможность настроить таймаут ожидания ответа от прибора в конфигураторе.

Irasha
30.01.2020, 13:55
если у Вас грамотные специалисты по сетям почему им wireshark еще не помог найти требуемое

Слушайте, уважаемый. Откуда эта мода - лезть с советами туда, где вас не спрашивали, а спрашивали тех.поддрежку. И с чего вы взяли, что наши специалисты не грамотные, если не пользуют анализатор траффика? А главное зачем он им, если куплен прибор с заявкой о работе в сетях Ethernet, где порт ТСР это параметр связи который ДОЛЖЕН БЫТЬ прописан в документации. Ферштейн?

Irasha
03.02.2020, 11:47
в документации есть modbus (делаем вывод про 502 порт), есть указание на порт DHCP. И т.к. из разных сегментов Конфигуратор сливает поиск (и опрос Modbus Poll тоже отваливается), возникает вопрос, что имела ввиду компания Овен, продавая свой прибор с "возможностью работы в сети Ethernet". Что они понимают под "сеть Etheret". Один сегмент? Сеть с Не более чем 3-и коммутатора? Существуют такие приборы в которых ограничения прописаны. У Овен - не прописаны. Теперь по поводу того, что вы назвали "наездом". Понимаете, не нужно делать из наладчиков "левшей". Время ковать блох прошло. Платим деньги - спрашиваем с продавца. Мы все знаем про анализаторы трафика. Вы это знаете. Мы это знаем. Вы прислали совет, про действия "грамотных разработчиков". Вы прислали скрин. И что? Проблема решена? нет. Грамотный разработчик, не делает чужую работу. А вы предлагаете именно это. А ответ на наш вопрос - конфигуратор написан плохо. Работают тупые таймауты модбас. И работают плохо. Из-за этого отвалы.

Irasha
03.02.2020, 14:59
вы упорно не видите проблему, и толкуете о вещах о которых вас не спрашивают. Наверно вы наладчик. Ок. Раз вы решили пообщаться со мной о вещах которые видимо вас волнуют, удовлетворю вас. "не конфигуратор рвет соединение, а скорее всего модуль" - это вы зачем написали? Какой бит информации вы создали этим утверждением? Далее. "Сам конфигуратор нужен для настройки параметров а не для онлайн мониторинга, а ля скада" - вопрос аналогичный. Смелое утверждение. Если вы потрудитесь, и откроете Конфигуратор, вы и мониторить сможете, и текущие параметры наблюдать. От задачи товарищ двигаемся. От задачи. Меньше обобщений.

Еще раз о сканерах, дампах и т.д. - нам плевать на дампы. У нас с одной стороны: объект с десятком тысяч сигналов, график ПНР, и срок сдачи. С другой - десяток модулей Овен супбодряда, с ЗАЯВЛЕННОЙ поддержкой сетей Ethernet, которые, при определенной конфигурации этой самой сети не работают. И вместо поддержки на форуме - умники, вроде вас, которые советуют заняться работой самих разработчиков.

Резюмирую мысль- мне не нужен ваш ответ, и ваш дамп с FIN-ом. Мне нужен ответ техподдержки. После получения этого ответа - последует вопрос №2. После чего, модули будут демонтированы с объекта как не отвечающие требованиям ТЗ.

A.Simonov
03.02.2020, 15:38
Какой TCP порт использует конфигуратор для поиска устройства?

Добрый день.

Конфигуратор обращается по IP модуля, на 502 порт.

Upd: Таймаут на установку ТСР соединения - 150мс.

Irasha
03.02.2020, 17:51
вернемся к первому посту

теперь уже с подтвержденными знаниями, что это действительно порт 502
Какой вывод, проблема была с пробросом портов, какое это отношение имеет к конфигуратору. В каких случаях тогда пытаются на него всё спихнуть, когда не хотят признавать своей вины. Что то там про сегменты говорите, где подтверждение о качестве сетей, хоть один скрин приложили, хотя бы пинга от точки А до точки Б
Даже эта писанина что я информирую о пустом, ни чем не отличается от Ваших постов, есть проблема - приведите доказательства,а не посты не наполненные смыслом, как и что мне делать

а вы настойчивый в стремлении помочь. Спасибо за ваше мнение. Возможно, ваша активность в ветке, привлекла в нее тех, кому адресован вопрос, и ответ на вопрос получен.

A.Simonov
15.04.2020, 11:41
Работают тупые таймауты модбас. И работают плохо. Из-за этого отвалы.

Добрый день.

Разработчики учли ваши пожелания и выпустили в релиз новую версию конфигуратора с возможностью смены таймаутов.

Доступ к настройке:
1. 48450

2. 48452


Обновиться можно здесь:
48451

Havingworld
19.10.2021, 04:18
Добрый день, проблема та-же - не могу достучаться до модуля МВ210-101 из сети Ethernet.

Начну по порядку:
Схема сети следующая:


Ethernet <=> WAN роутер LAN <=> WAN ПЛК210 LAN <=> LAN МВ210-101
IP X.X.X.X 192.168.1.28 192.168.0.10 192.168.0.20
шлюз X.X.X.X 192.168.1.1 192.168.0.0 192.168.0.0


Для доступа из Ethernet выбрана схема подключения ПЛК210 №1
57555

ПЛК210 и МВ210-101 имеют статические IP в сети LAN (192.168.0.10 и 192.168.0.20 соответственно)
57564

Для порта WAN выбраны следующие настройки, с закреплённым за ПЛК201 IP в роутере (192.168.1.28)
57566

И в ПЛК210 проброшен порт до МВ210-101
57567

Так-же проброшены порты в роутере
57563

При таких настройках и веб визуализация, и веб конфигуратор из вне работают.
Но овен конфигуратор и овен OPC не могут получить данные от МВ210-101

57560
57561
57562

P.S. из сети роутера 192.168.1.1 также нет связи с МВ210-101.
Связь появляется только если физически подцепить ноут к LAN ПЛК210 (192.168.0.0) или к USB МВ210-101.

Евгений Кислов
19.10.2021, 06:20
Попробуйте в настройках МВ210 в качестве адреса шлюза задать 192.168.0.10.
На скриншотах вы замазали красным внешний IP роутера?

Havingworld
19.10.2021, 07:12
Да. Попробую, отпишусь.

Havingworld
19.10.2021, 08:48
что пишет из сети ethernet с какого либо хоста команда pathping 192.168.0.20 ?

Опишите подробнее, я не понял что вы имели ввиду.
С глобальной сети нельзя получить пинг по локальному IP. Или вы имели ввиду проверить пинг от <внешний IP>:502 ? В последнем случае говорит, что недопустимое имя узла.

Havingworld
19.10.2021, 09:46
Ethernet это и есть глобальная сеть. Из внутренней сети тоже смогу проверить, позже. Отпишусь по результатам.

В любом случае 192.168.0.0 это подсеть (если данный термин уместен) сети 192.168.1.1 и обратиться напрямую из сети 192.168.1.1 к 192.168.0.20 нельзя.
Пингануть порт тоже нельзя (по меньшей мере через pathping). Пинг до ПЛК (192.168.1.28) есть.

melky
19.10.2021, 10:40
Havingworld почему это нельзя из 1.1 в 0.20 ? а маршрутизация, а маска сети? Сеть то может состоять из больших узлов, чем в 0.0
Да хоть 192.168.Х.Х могут находиться в одной сети (маска /16)

Havingworld
20.10.2021, 02:35
Делал всё согласно него.


Havingworld почему это нельзя из 1.1 в 0.20 ? а маршрутизация, а маска сети? Сеть то может состоять из больших узлов, чем в 0.0
Да хоть 192.168.Х.Х могут находиться в одной сети (маска /16)

Я только начал постигать эту область, на истину не претендую.

Мастеренко Иван
20.10.2021, 10:59
Делал всё согласно него.



Я только начал постигать эту область, на истину не претендую.

Добрый день.
Может для начала исключить роутер и соединить ПК с ПЛК по Ethernet 4 (WAN)?
Если при прямом подключении ПК >> ПЛК не будет связи, то предоставьте, пожалуйста, удаленный доступ по teamviewer/anydesk.

imaex
21.10.2021, 10:35
Для порта WAN выбраны следующие настройки, с закреплённым за ПЛК201 IP в роутере (192.168.1.28)


По меньшей мере странный IP для WAN-порта. Адреса сетей из диапазона 192.168.0.0/16 относятся к "серым" и в Internet не маршрутизируются. Или он у Вас WAN чисто условно, а на самом деле всё в одной локалке? Тогда зачем роутер ставить? Не понимаю...

И MAC-адреса Вы совершенно напрасно замазывает, они никому за пределами вашей локалки не интересны.

imaex
21.10.2021, 10:36
Ethernet это и есть глобальная сеть.


Вы серьёзно?

Vladislav_V
14.02.2024, 09:46
Добрый день!
Сделайте пожалуйста смену таймаутов и для Owen Logic!
Не подключается из медленной сети.