PDA

Просмотр полной версии : ПДУ-И.2500 не корректно работает



Max.
21.01.2020, 15:47
Показывает один и тот же уровень воды ПДУ-И.2500. В чём может быть проблема?

Мария Мильчакова
21.01.2020, 16:09
Добрый день.
Проверьте схему подключения датчика. Она приведена в РЭ: https://owen.ru/uploads/114/re_pdu-i_2786_a4.pdf
Датчик новый? Была ли ранее такая ситуация?
Попробуйте измерить ток в цепи мультиметром. Показания на мультиметре также не меняются при перемещении поплавка?

Alex_rem
21.01.2020, 17:33
Добрый день.
Какой именно уровень показывает датчик (какой ток выдает)? Возможно залип один из герконов в верхней части датчика, поэтому он не реагирует на передвижение поплавка в его нижней части.