PDA

Просмотр полной версии : Кто нибудь подключил теплосчетчики в OwenCloud?



Dechut
21.01.2020, 10:49
Здравствуйте! Устанавливаю ТРМ232м+ПМ210+SCADA-проект, но заказчики требует большего. Хотят чтобы я подключил теплосчетчики от фирмы KAMSTRUP, ULTRAHEAT, и Данфосс в ОвенКлауд. Скажите пожалуйста кто нибудь это сделал ?

Напр: Данфосс ECL310 можно подключить теплосчетчик с модуля M-bus, и далее передать данные по интернету в ECL портал.
https://www.youtube.com/watch?v=0x4EBUns_eI

А у нас с ОвенКлаудом какие возможности ??

capzap
21.01.2020, 10:52
Через шлюз любой прибор по модбас по rs485, остальные, если найдётся способ, подключить к плк100 и через его подключение тоже акожно увидеть данные в облаке

melky
21.01.2020, 11:05
Забудьте, Облако Овен работает только с Modbus протоколом, ни о каких M-Bus они слыхом не слыхивали....
а, ну и удачи в написании драйвера для ПЛК100, физика линии там совсем другая, 485-м интерфейсом и не пахнет.

з.ы. поищите у китайцев или у итальяшек преобразователи M-Bus - Modbus... только у последних ценник будет неадекватным...

з.ы. в Scada можно подключить хоть кучу, но нужны преобразователи интерфейса для M-Bus шины и живые приборы по удаленке если потребуется допиливать драйвер. у меня было только два устройства и телеграммы от них были очень похожими... не все реализовано в драйвере.

Чтобы к RS485 шине ПЛК подключить M-Bus счетчик нужно что-то типа такого:
<ссылка>

и писать программу опроса

Godlike_S
21.01.2020, 17:20
Скада-система умеет отдавать данные в формате Modbus? Если да, то любой шлюз от ОВЕНа, преобразователь USB-RS485 думаю решат проблему. Регистры в облаке только вручную придется забить.

melky
21.01.2020, 17:53
Godlike_S к сожалению RapidScada, под которую писал драйвер опроса M-Bus протокола пока не имеет Modbus Slave режима. Планируется со стороны разработчика только в этом году, где-то в середине.
А делать кучу телодвижений, перегоняя данные еще куда-то нет особого смысла.

з.ы. еще раз напоминаю уж в который раз - шина M-Bus и RS485 как небо и земля разные по физике, хоть и там и там 2 провода...

Godlike_S
21.01.2020, 18:43
Godlike_S к сожалению RapidScada, под которую писал драйвер опроса M-Bus протокола пока не имеет Modbus Slave режима. Планируется со стороны разработчика только в этом году, где-то в середине.
А делать кучу телодвижений, перегоняя данные еще куда-то нет особого смысла.

з.ы. еще раз напоминаю уж в который раз - шина M-Bus и RS485 как небо и земля разные по физике, хоть и там и там 2 провода...

Тогда ой ...

melky
22.01.2020, 09:38
Ну можно сделать шлюз на связке RapidScada - чтение M-Bus - передача через Modbus Master в какое-нибудь slave устройство или в Scada верхнего уровня где есть Slave (до появления в ней Modbus Slave). Или второй вариант, человек делал OPC сервер, который будет опрашивать саму RapidScada.

Шлюз можно поднять на Linux машине.

Как работают устройства M-Bus - Modbus не видел живьем. Есть у китайцев такие, но как-то тратить на них денег нет желания. А связываться с ADFweb не советую, использовал преобразователь Modbus - SNMP, ПО кривое, с настройками пляски с бубном, правда это связано еще и с ПО верхнего уровня, ибо оно не умеет делать разделения по IP адресам шлюзов, если верхний уровень умеет видеть разницу то должно работать). Ну правда ценник на последний будет за 30 наверное и ограничен сотней - двумя переменными.

ну-да, немного забыл что речь об облаке. Тогда надо ждать реализации Modbus Slave на RapidScada и можно будет делать шлюзы хоть на Raspberry Pi....