PDA

Просмотр полной версии : Как прозвонить провод на МВ110-8А



Dmitro
20.01.2020, 17:16
Есть модуль МВ110-8А, к нему был подключен датчик pt1000. Потом для ремонта его сняли, а когда стены переделали-вывели (нарастили) другие провода (Ethernet 8 линий).
Вопрос - как мне найти нужные?
Читал что МВ110 формирует опросное напряжение порядка 0,7В. Можно ли найти нужные провода промером напряжения? Чтобы не отсоединять провода в от МВ. Заранее спасибо

capzap
20.01.2020, 19:17
Не пробовали по цвету жилы?

IVM
21.01.2020, 10:37
Есть модуль МВ110-8А, к нему был подключен датчик pt1000. Потом для ремонта его сняли, а когда стены переделали-вывели (нарастили) другие провода (Ethernet 8 линий).
Вопрос - как мне найти нужные?
Читал что МВ110 формирует опросное напряжение порядка 0,7В. Можно ли найти нужные провода промером напряжения? Чтобы не отсоединять провода в от МВ. Заранее спасибо

Если датчик подключается по трехпроводной схеме (см. картинку), то надо цифровым тестером найти у датчика два конца, сопротивление между которыми близко к нулю. Эти два конца надо подключить к клеммам AI-R и AIX-2 (без разницы какой куда), третий конец датчика надо подключить к клемме AIX-1.