Здравствуйте) помогите с подключением, приобрел данной модификации прибор, я так понял, что пролетел, мне нужнен для управления контактором, то бишь желательно модификация РРР, можно ли как-то собрать схему для управлением катушкой контактора на базе симисторной оптопары?

maximov2009
18.01.2020, 08:09
Добрый день. Посмотрите какой ток потребляет катушка Вашего контактора. Если менее 50 мА то можете подключить напрямую. Если больше, то потребуется промежуточное реле, с током катушке менее 50мА.
А в остальном подключение практически как через контакт реле. Правда симистор пропускает только переменку.
С уважением.

Александр_оР
18.01.2020, 08:58
Спасибо, что откликнулись. Можете посоветовать промежуточное реле, пожалуйста?

maximov2009
18.01.2020, 11:05
то нибудь типа https://www.etm.ru/cat/nn/596702/
Только с катушкой на 220В переменки. Тут уж надо смотреть что есть в наличии в ближайшем окружении у Вас.

С уважением.

Сергей0308
18.01.2020, 16:15
ПИД-регулятор ТРМ251 с дискретным выходом работает только в режиме ШИМ, если Вам нужен прибор по его прямому назначению(в принципе может работать и в режиме двухпозиционного регулятора когда не нужна высокая точность задания значения параметра), то вероятно Вы "пролетели" с контактором и Вам лучше(дешевле обойдётся в ближайшей перспективе) приобрести дискретное ТТР вместо контактора.

https://owen.ru/product/trm251

46723

46722

Александр_оР
19.01.2020, 13:55
ПИД-регулятор ТРМ251 с дискретным выходом работает только в режиме ШИМ, если Вам нужен прибор по его прямому назначению(в принципе может работать и в режиме двухпозиционного регулятора когда не нужна высокая точность задания значения параметра), то вероятно Вы "пролетели" с контактором и Вам лучше(дешевле обойдётся в ближайшей перспективе) приобрести дискретное ТТР вместо контактора.

https://owen.ru/product/trm251

46723

46722

Так если на выходе ток до 250В 50 мА, то какое ТТР надо? У них, вроде до 36В управление

Сергей0308
19.01.2020, 14:20
Так если на выходе ток до 250В 50 мА, то какое ТТР надо? У них, вроде до 36В управление

Ну это совсем не так, если нагрузка трёхфазная, то что-то типа этого:

https://owen.ru/product/ht_hh44zd3_i_ht_hh44za2

46728

Бывают и однополюсные ТТР с управляющим напряжением 90 - 250 В.:

https://owen.ru/product/hdh_za2

https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i_hd_xx44za2

По поводу ТРМ251: я бы предпочёл первый выход(ПИД-регулятора) модификации "К"!

46729