Добрый день! Пожалуйста, уточните, как ведет себя выходной сигнал, если запись производится в середине цикла?

Например, период ШИМ 100сек. задано 20%. Соответственно, выход после 20сек устанавливается в ноль. Сразу после этого (например, на 21-ой секунде) приходит новое значение 50%. Устанавливается ли выход в единицу, чтобы общее время включения в текущем цикле было 50сек? или обновление происходит только по окончанию текущего цикла? Аналогичный вопрос при сбросе. Например идет цикл 70%, на 20ой секунде приходит новое значение 20%, будет ли выключен выход?

Sulfur
18.01.2020, 15:07
Я делал несколько проектов на этих приборах в режиме ШИМ в качестве управляющих выходов системы многозонного нагрева.
После передачи новых данных предыдущий цикл прекращается, и начинается новый с состояния выхода TRUE.
У меня период был 1 сек, данные слал с интервалом 5 сек.

Валенок
18.01.2020, 15:21
Проще через маску управлять реализовав четко что хочешь. Тем более с таким огромным периодом.

Овен штука такая - новая прошивка, и все по-другому, как на минном поле. Как чистый исполнитель еще ничо, как логику прикручивают - так приехали