17.01.2020, 10:09
Добрый день, есть MasterSCADA 3.11, и OPC DA сервер, он получает данные по TCP 502 порту с переодичностью 15 минут. Переменная добавлена в MasterSCADA и при запуске процесса значение какое то время обновляется, а потом замирает, ошибок при этом никаких система не выдает. Если я перезапускаю среду исполнения то подтягиваются новые данные и через какое то время ситуация повторяется, причем время до "зависания" каждый раз разное, то 2 часа, то 30 минут. Опрос стоит по изменению.

SCADAMaster
17.01.2020, 10:17
Какой ОРС сервер используется? Скорее всего он просто не шлет скаде уведомления что значение изменилось, и скада его не опрашивает.
Можно попробовать включить полный опрос.

tlig
17.01.2020, 10:32
SofrelTelemetryOPCServer(под KGA42) подскажите пожалуйста как включить полный опрос и может быть как то можно сбрасывать подключение через какой то промежуток времени чтобы не перезапускать? Я попробовал настроить опрос периодический, первое время работал нормально, но спустя час так же перестал обновлять данные.

tlig
17.01.2020, 12:55
46708 Причем когда он виснет на интерфейсе вывода если посмотреть на дерево объектов то картинка как на скриншоте.

SCADAMaster
17.01.2020, 13:41
В MasterSCADA, на вкладке Опрос - флаг Полный опрос. Период задайте например 60 секунд

tlig
17.01.2020, 14:33
вы обратили внимание что на скриншоте во вкладке OPC сервера данные отличаются от данных в дереве объектов? Получается что подвисает только дерево объектов, а так данные получаются

SCADAMaster
17.01.2020, 14:46
Приложите ваш проект (Проект - ЭКспортировать)

tlig
17.01.2020, 15:08
https://cloud.mail.ru/public/5aYy/GvCiu5XJS
тут экспортированный проект

SCADAMaster
17.01.2020, 16:37
Какую то ерунду вы задали (см. приложение).
Сделайте проект заново. Добавьте ОРС, теги дерево объектов. Циклы опроса нигде не меняйте, запись в ОРС также оставляйте по изменению.
Затем у ОРС сервера включите флаг полный опрос и поставьте значение 60000 мс. Больше ничего не меняйте

tlig
20.01.2020, 13:17
Сделал как вы сказали, ситуация не поменялась, на OPC приходят актуальные данные, а на дереве объектов виснут.

SCADAMaster
20.01.2020, 13:41
Приложите отчет об ошибках. При формировании включите галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". И всё это на support@insat.ru, с кратким описанием. Так будет проще.

tlig
20.01.2020, 15:12
Сделал, направил